Счетчик СЕ102 , Проблемы с учетом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчик СЕ102 , Проблемы с учетом |
9.1.2012, 12:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2012 Пользователь №: 25635 |
Происходит нечто не понятное с новым установленным ЖКХ счетчиком СЕ102. днем 2 кВт ночью когда все отключено 10 кВт откуда не пойму??? Внешних подключений нет. Однако сборка в этажном щите такова что все нули усходящие после счетчиков, но до потребителей объеденены может ли это быть проблемой (ошибкой электриков наемной компании которая устанавливала счетчики) ??? если просто перехватить выхъод со счетчика и напрвить к себе на вводной щит (можно даже через 2-х полюсный (Ф/0) автомат) исправит ли это проблему???
|
|
|
![]() |
9.2.2012, 19:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2012 Пользователь №: 26056 |
у тебя перепутаны в тарифном меню перепутан день с ночью, вот и весь ответ, заставь ЖКХ перепограммировать счётчик.
|
|
|
Vladimir User Счетчик СЕ102 9.1.2012, 12:30
yuoras с нулями надо по любому разобраться.Счётчик учитыв... 9.1.2012, 12:48
yuoras Цитата(конфигуратор @ 9.2.2012, 18:28) у ... 9.2.2012, 22:07![]() ![]() ![]() |
|