Добрый день!
На питающей нас станции имеются 2 ячейки, к которым подключена наша ТП по двум ЛЭП. 2 линии удобны для случая сбоя/обрыва одной из линий. Где-то в литературе я встречал, что подобное подключение возможно. Или ошибаюсь? 1. Подскажите, каким Правилом руководствуется Ростехнадзор, который запрещает подобное подключение? 2. Как быть? Есть ли возможность иметь 2 ЛЭП, соединенные в одной ТП? Спасибо. |
|
|
![]() |
9.2.2012, 18:29
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
какое замыкание? Источник энергии один? Фазируем между собой и не знаем бед.
У меня на две ТП вообще 4 кабеля в общей сложности приходят, не считая перемычки между ТП. И все под напряжением. Схема примерно такая: На одну ТП приходит с ПС ф.13 и с РП-28 потом перемычка на вторую ТП. На вторую ТП тоже приходит с ПС ф.14 (другая ячейка на вышестоящей ПС) и с РП-32. Все линии сфазированы. Таким образом я даже могу кратковременно переключаться с одного фидера на другой в замкнутом режиме (т.е. не отключая потребителей - сначала ввел в работу второй фидер, потом только отключил первый). ПС ф.13 и 14 - один источник, РП-28 и РП-32 тоже один источник, но другой Сообщение отредактировал S-cream - 9.2.2012, 18:32 -------------------- |
|
|
9.2.2012, 18:48
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25920 |
Т.е., если сфазировать 2 линии и через фидеры при необходимости поочередно подключать - такое возможно? Правила не запрещают?
|
|
|
ingener-energetik@bk.ru Подключение одного ТП с 2-мя трансформаторами к 2-м высоковольтным ячейкам подстанции 9.2.2012, 17:44
S-cream 2. Через разные ячейки. 9.2.2012, 17:49
ingener-energetik Цитата(S-cream @ 9.2.2012, 18:49) 2.... 9.2.2012, 17:52
S-cream ЦитатаПодскажите, каким Правилом руководствуется Р... 9.2.2012, 18:05
ingener-energetik Цитата(S-cream @ 9.2.2012, 19:05) То... 9.2.2012, 18:21
с2н5он 1. пусть РТН обосновывает
2. что значит соединенны... 9.2.2012, 18:20
S-cream Это прописывается в технологическом соглашении с с... 9.2.2012, 19:21
ingener-energetik S-cream, огромное Вам спасибо за хорошие и полезны... 9.2.2012, 20:14![]() ![]() ![]() |
|