Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение одного ТП с 2-мя трансформаторами к 2-м высоковольтным ячейкам подстанции

Гость_ingener-energetik@bk.ru_*
сообщение 9.2.2012, 17:44
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

На питающей нас станции имеются 2 ячейки, к которым подключена наша ТП по двум ЛЭП. 2 линии удобны для случая сбоя/обрыва одной из линий. Где-то в литературе я встречал, что подобное подключение возможно. Или ошибаюсь?

1. Подскажите, каким Правилом руководствуется Ростехнадзор, который запрещает подобное подключение?
2. Как быть? Есть ли возможность иметь 2 ЛЭП, соединенные в одной ТП?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 9.2.2012, 18:29
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



какое замыкание? Источник энергии один? Фазируем между собой и не знаем бед.
У меня на две ТП вообще 4 кабеля в общей сложности приходят, не считая перемычки между ТП. И все под напряжением.
Схема примерно такая:
На одну ТП приходит с ПС ф.13 и с РП-28 потом перемычка на вторую ТП. На вторую ТП тоже приходит с ПС ф.14 (другая ячейка на вышестоящей ПС) и с РП-32. Все линии сфазированы. Таким образом я даже могу кратковременно переключаться с одного фидера на другой в замкнутом режиме (т.е. не отключая потребителей - сначала ввел в работу второй фидер, потом только отключил первый).
ПС ф.13 и 14 - один источник, РП-28 и РП-32 тоже один источник, но другой icon_smile.gif

Сообщение отредактировал S-cream - 9.2.2012, 18:32


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener-energeti...
сообщение 9.2.2012, 18:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25920



Т.е., если сфазировать 2 линии и через фидеры при необходимости поочередно подключать - такое возможно? Правила не запрещают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 18:19