Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нормы параллельной (по вертикали) прокладки с кабелями связи внутри здания

Гость_Гость_Евгения_*_*
сообщение 8.2.2012, 13:08
Сообщение #1





Гости






СОС!!! Ребята подскажите, где прописаны нормы прокладки электрокабелей и кабелей связи при параллельной прокладке (по вертикали) внутри зданий. ПУЭ и РД пересмотрели. Может кто сталкивался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 8.2.2012, 13:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Евгения_* @ 8.2.2012, 14:08) *
....где прописаны нормы прокладки электрокабелей и кабелей связи при параллельной прокладке ...

Есть сборная "солянка"


Цитата
Требования Siemon Cabling System (SCS):
1. SCS требует установку телекоммуникационных кабелей в местах где проложены электрические силовые линии или/и распределительные силовые щиты с напряжением выше 480 В на расстоянии не менее чем 3 метра от них.
2. Дистанция в 6 мм должна быть обеспечена в тех местах где телекоммуникационные и силовые кабели проложены совместно: розетки рабочих мест, закладные, обслуживающие рабочее место.


Цитата
Рекомендации BICSI:
Расстояние в 0,3 м от системы распределения электроэнергии (кабели, трубы и лотки для силовых кабелей) должно быть обеспечено.
Примечание: эта предосторожность может не потребоваться в случае электромагнитной изоляции между телекоммуникационными трассами и источником электромагнитных помех.




--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 16:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены