| Гость_Гость_Александр_*_* |
8.2.2012, 10:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
всем привет. столкнулся недавно с такой проблемой. металлические столы и мойки подлежат заземлению. должен ли заземляющий проводник быть гибким, если да, то какой документ это требует. в ПУЭ указано только сечение.
2. Что относится к механической защите проводников (в частности, относится ли к ней пластиковая гофротруба)? тоже желателен документ заранее спасибо. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_александр_*_* |
8.2.2012, 12:52
Сообщение
#2
|
|
Гости |
блин, эта фраза есть в каждой открываемой ссылке, а вот откуда у нее ноги ростут??????????? не могу же я сказать "....так в нтернете написано....."
|
|
|
Гость_Александр_* заземление ванн 8.2.2012, 10:54
savelij® 1. Если столы не подвергаются вибрации, то нет нео... 8.2.2012, 11:24
savelij® Цитата(Гость_александр_* @ 8.2.2012, 13:5... 8.2.2012, 13:19
Олега Цитата(Гость_Александр_* @ 8.2.2012, 11:5... 8.2.2012, 13:43
Гость_Александр_* с проводниками разобрался уже, спасибо
буду с нога... 8.2.2012, 14:05![]() ![]() ![]() |
|