Чем заменить ВА 55-43 344730 1600А? , ВА 55-43 ненадёжны. Чем заменить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем заменить ВА 55-43 344730 1600А? , ВА 55-43 ненадёжны. Чем заменить |
21.11.2011, 15:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.11.2011 Пользователь №: 25085 |
Коллеги у меня на предприятии увеличилось число отказов автоматических выключателей ВА 55-43 на 1600 А. Выгорают внутренние платы, перестают взводится от ключа и вручную. Причём работают далеко не в перегрузе. А игрушка недешёвая. Может можете посоветовать из практики, чем можно заменить более надёжным.
|
|
|
![]() |
8.2.2012, 12:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Хорошие только OEZ года 3 назад Симменс выкупил и ликвидировал представительства OEZ. Близкие по качеству ETI, лучше Moeller и т.д.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Мишель Чем заменить ВА 55-43 344730 1600А? 21.11.2011, 15:25
belok5 а в причинах не разобрались? 21.11.2011, 21:55
Мишель Очевидных причин нет. Как правило автоматы работаю... 23.11.2011, 13:38
Гость_Алексей_* Цитата(Мишель @ 21.11.2011, 15:25) Коллег... 8.2.2012, 7:36
Гость_Алексей_* Да был такой слух о ликвидации OEZ,но это все липа... 9.2.2012, 15:05
Andrey59 http://oez.cetk.ru/THEMA_3061/index.htm 9.2.2012, 16:49
Гость_Алексей_* Да Сименс выкупил контрольный пакет акций,но марка... 10.2.2012, 9:29
Andrey59 То что работают и торг.марка сохранена сразу было ... 10.2.2012, 11:50![]() ![]() ![]() |
|