всем привет. столкнулся недавно с такой проблемой. металлические столы и мойки подлежат заземлению. должен ли заземляющий проводник быть гибким, если да, то какой документ это требует. в ПУЭ указано только сечение.
2. Что относится к механической защите проводников (в частности, относится ли к ней пластиковая гофротруба)? тоже желателен документ заранее спасибо. |
|
|
![]() |
8.2.2012, 11:24
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Если столы не подвергаются вибрации, то нет необходимости в гибком проводнике.
2. ПВХ гофра, хоть и позиционируется, как дополнительная защита, но мех. защитой не является. Цитата Защиту электропроводок в местах возможных механических повреждений осуществляют стальными коробами, уголками, тонкостенными трубами, металлорукавами, ограждениями или прокладывают скрыто. ЗЫ. сорри, но пункт искать влом...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Александр_* заземление ванн 8.2.2012, 10:54
Гость_александр_* блин, эта фраза есть в каждой открываемой ссылке, ... 8.2.2012, 12:52
savelij® Цитата(Гость_александр_* @ 8.2.2012, 13:5... 8.2.2012, 13:19
Олега Цитата(Гость_Александр_* @ 8.2.2012, 11:5... 8.2.2012, 13:43
Гость_Александр_* с проводниками разобрался уже, спасибо