Передача сигналов на большие расстояния , только кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Передача сигналов на большие расстояния , только кабелем |
6.2.2012, 21:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой: необходимо передавать дскретные и аналоговые сигналы (токовые 4-20мА) на расстояние 700-900 метров. Все сигналы управляющие, т.е - дискретные команды и блокировки, аналоговые сигналы от КИП, сигналы задания или ОС. Кабель пробрасывается по открытой металлической трассе. Вообще какие меры следует предпринять,чтобы избежать наводок и потерь в сигналах? Какой кабель следует применять в этих целях (хим.производство) - КВБбШвнг и КУПВ-П? Думали насчет преобразователей "источник" - "синал-модбас" -----"модбас-сигнал" - "приемник" . Помоему это единственное решение данной проблемы. Можете предложить какой-нибудь вариант решения или послать куда-нибудь в правильном направлении Спасибо. |
|
|
![]() |
7.2.2012, 18:59
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
необходимо передавать дискретные и аналоговые сигналы (токовые 4-20мА) на расстояние 700-900 метров. 4-20 мА - это аналоговая токовая петля. По витой паре - на километр работает. Но скорость... сорри. В лучшем случае 10 кбит/сек. Здесь лучше использовать протокол HART, цифровой. 9600 кбит/сек. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.2.2012, 23:48
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
|
|
|
Nerdin Передача сигналов на большие расстояния 6.2.2012, 21:55
ivleon Какие у ВАС есть возможности по самостоятельному п... 7.2.2012, 15:01
Rezo ЦитатаМожете предложить какой-нибудь вариант решен... 7.2.2012, 17:26
Nerdin Извините за задержку....
ЦитатаКакие у ВАС есть в... 7.2.2012, 23:11
scasi Цитата(Nerdin @ 7.2.2012, 0:55) Здравству... 8.2.2012, 7:12
ivleon Я переживаю за наводки на дискретные сигналы. Т.к ... 8.2.2012, 8:12
scasi тогда спасет:
1. хорошее заземление лотков и хорош... 8.2.2012, 8:33
Гость Я думаю, для начала 4-20 ма преобразовать в 400-2... 8.2.2012, 13:37
ivleon Цитата(Гость @ 8.2.2012, 13:37) Я думаю, ... 8.2.2012, 14:30
Nerdin Roman D, скажите , пожалуйста, где можно найти офи... 10.2.2012, 13:07
ivleon Nerbin, скажите, пожалуйста, какое решение приняли... 10.2.2012, 13:27
Nerdin ivleon , здравствуйте.
Мы пока еще не приняли окон... 11.2.2012, 11:13
ivleon Nerbit, здравствуйте.
Попробую описать немного. П... 13.2.2012, 8:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 15:10 |
|
|
|
|