![]() Подключение ТЭН-ов в трёхфазной цепи , различия в подключении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение ТЭН-ов в трёхфазной цепи , различия в подключении |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Есть некая воздушная пушка. 3X380V.
Жалоба: слабо греет (и как будто слабо грела и с момента покупки). Редко использовалась пару лет. После вскрытия, обнаружилось: есть 6 тэнов. Три подключаются в первом режиме, и потом, в дополнение подключаются (в ручную) еще три. Видно, что соединение тэнов - звезда. Померял, сопротивление каждого тэна, в среднем - 30 Ом (плюс минус пару Ом). Вопросы: 1. Как посчитать мощность пушки (ток померять - нет возможности) 2. Если я переключу тэны треугольником - мощность пушки увеличиться, или останется прежней? 3. Если увеличиться, то во сколько раз? 4. Нет ли риска, что при смене подключения на треугольник, тэны не сгорят? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
По собственному опыту, "вычислить" по-сопротивлению мощность ТЭН-ов (заложенных производителем), в большинстве случаев проблематично.
Но в Вашем случае, это легче; как сказал "haramamburu": "...по закону Ома..." Итак, сопротивление одного ТЭН-а = 30 Ом: при 220 V это будет (220/30)*220=1,613 Вт (нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора); при 380 V это будет (380/30)*380=4,813 Вт (НЕ нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора, и даже для водогрейного котла). Вполне возможны другие комбинации: два последовательных ТЭН-а в каждом "плече": звезды ((220/60)*220=800 Вт) и треугольника ((380/60)*380=2,400 Вт) Всё дело в коммутации. Сообщение отредактировал ElectroFox - 7.2.2012, 21:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
По собственному опыту, "вычислить" по-сопротивлению мощность ТЭН-ов (заложенных производителем), в большинстве случаев проблематично. Но в Вашем случае, это легче; как сказал "haramamburu": "...по закону Ома..." Итак, сопротивление одного ТЭН-а = 30 Ом: при 220 V это будет (220/30)*220=1,613 Вт (нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора); при 380 V это будет (380/30)*380=4,813 Вт (НЕ нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора, и даже для водогрейного котла). Вполне возможны другие комбинации: два последовательных ТЭН-а в каждом "плече" звезды ((220/60)*220=800 Вт) и треугольника ((380/60)*380=2,400 Вт) Всё дело в коммутации. Извините, перемерял только что поточнее. Всё же не все тэны одинаковы. (см. мой пост выше) Вот исходя из этогоб дайте пожалуйста совет по подключению ( с минимальным риском погореть тэнам) Цитата Увеличится в 1,73 раза и все таки... в 3 Уважаемые гуру! Так в три раза увеличиться можность или таки в 1,73 раза? Где же истина... ? ![]() Сообщение отредактировал Sergejs - 7.2.2012, 21:21 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 3:37 |
|
![]() |