Прошу помочь разобраться. Мне необходимо провести измерение сопротивление изоляции дизельной электростанции (30 кВт, 380 В), а вопрос следующий - что должно быть написано в разрешительной документации ЭТЛ чтобы я мог воспользоватся её услугами для проведения вышеописанных испытаний. Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 7.2.2012, 12:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В зависимости от отделения Ростехнадзора (выдавшего свидетельсво о регистрации ЭТЛ), в перечне видов разрешенных испытаний должен быть пункт ПУЭ п. 1.8.13 - 2. Измерение сопротивления изоляции или пункт "Испытание генераторов переменного тока" с сылкой на пункты ПУЭ.