Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части: - сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника - открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире? А в квартире очень Вам это нужно, если вместо уравнивания выполнить защиту PE-проводником и УЗО установить?К тому же "правильное" выравнивание лучше всё же на контур земли заводить, а не на этажный щиток. Да и..... на мой взгляд в этом деле "палка о двух концах". Бывают случаи..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 14:47 |
|
![]() |