![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Руководство хочет что бы кабель (ААБл 6 кВ 4х240 в траншее) был проложен в феврале, но сейчас морозы стоят -20 -25 в дневное время. Мы зимой никогда не прокладывали кабель в земле, поэтому хочу обратиться к тем у кого имеется опыт в этом деле. Все что есть в инете, ПУЭ, СниПе, книгах про монтаж кабелей уже прочитал, интересует именно реальный опыт. Посоветуйте пожалуйста. И как себя ведет такая кабельная линия при эксплуатации, не снижается ли срок эксплуатации и характеристики, по изоляции имеется ввиду.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
ААБл 6 кВ 3х240 конечно, ошибся. Я так же как в книжках предполагал, что будем прогревать барабан с кабелем в палатке пару суток, а потом монтаж. Но вот, что при размотке можно так же с палатки не догадался, спасибо EZ81. Ну думаю убедить руководство подождать хотя бы до -10 С. Всетаки интересует мнение эксплуатировщиков по данной теме, как живет кабель при таком монтаже? Так как будем сами же эксплуатировать эту кабельную линию.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 15:07 |
|
![]() |