![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Руководство хочет что бы кабель (ААБл 6 кВ 4х240 в траншее) был проложен в феврале, но сейчас морозы стоят -20 -25 в дневное время. Мы зимой никогда не прокладывали кабель в земле, поэтому хочу обратиться к тем у кого имеется опыт в этом деле. Все что есть в инете, ПУЭ, СниПе, книгах про монтаж кабелей уже прочитал, интересует именно реальный опыт. Посоветуйте пожалуйста. И как себя ведет такая кабельная линия при эксплуатации, не снижается ли срок эксплуатации и характеристики, по изоляции имеется ввиду.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17907 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Больное ваше руководство. "Температура прокладки:не ниже 0°С". ПТУ отдыхает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Больное ваше руководство. "Температура прокладки:не ниже 0°С". ПТУ отдыхает. 1. Руководство не моё 2. Почему больное? 3. Если бы вы читали внимательно данный СНиП, тогда бы поняли что для данного типа кабеля ААБл (Фазная бумажная изоляция, с вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом) в п.3.86 как раз и указана температура 0 °С - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке ЗЫ: Мы тоже не прокладываем зимой, тогда был форс-мажор и не прокладка а перекладка Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 4.2.2012, 12:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17907 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Руководство не моё 2. Почему больное? 3. Если бы вы читали внимательно данный СНиП, тогда бы поняли что для данного типа кабеля ААБл (Фазная бумажная изоляция, с вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом) в п.3.86 как раз и указана температура 0 °С - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке ЗЫ: Мы тоже не прокладываем зимой, тогда был форс-мажор и не прокладка а перекладка 1. Конечно не ваше, это про руководство "100778" 2. Потому, что прокладка, при 20-25. 3. Читать внимательнее (выискивать пунктик) нет нужды при доступности технических характеристик в каталогах производителя. Быстрее и надежнее - производитель может привести иное значение, имеет право. ps, вашу перекладку ввиду не имел. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |