![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Руководство хочет что бы кабель (ААБл 6 кВ 4х240 в траншее) был проложен в феврале, но сейчас морозы стоят -20 -25 в дневное время. Мы зимой никогда не прокладывали кабель в земле, поэтому хочу обратиться к тем у кого имеется опыт в этом деле. Все что есть в инете, ПУЭ, СниПе, книгах про монтаж кабелей уже прочитал, интересует именно реальный опыт. Посоветуйте пожалуйста. И как себя ведет такая кабельная линия при эксплуатации, не снижается ли срок эксплуатации и характеристики, по изоляции имеется ввиду.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если длинна не большая, то можно поместив барабан кабеля в палатку и прогрев его в помещение гр до +20 с помощъю тепловых пушек (но не током на кз) зачалить выход с барабана в чулок и оперативно уложить оставляя барабан в палатке . Это трудоемко но реально. Хотя это полный дурдом. Сам оказывался в такой итуации последний раз отказался от заказа на этот вид работ в январе,потому-что гарантии качества дать сложно а попадать на деньги за испорченный кабель глупо. Только 4*240 это кабель не 6кВ.
Сообщение отредактировал ez81 - 4.2.2012, 17:50 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 17:18 |
|
![]() |