![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Руководство хочет что бы кабель (ААБл 6 кВ 4х240 в траншее) был проложен в феврале, но сейчас морозы стоят -20 -25 в дневное время. Мы зимой никогда не прокладывали кабель в земле, поэтому хочу обратиться к тем у кого имеется опыт в этом деле. Все что есть в инете, ПУЭ, СниПе, книгах про монтаж кабелей уже прочитал, интересует именно реальный опыт. Посоветуйте пожалуйста. И как себя ведет такая кабельная линия при эксплуатации, не снижается ли срок эксплуатации и характеристики, по изоляции имеется ввиду.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства п.3.86
В моем понимании ограничения по температуре введены для предотвращения нарушений (повреждений) в изоляции кабеля. Если при прокладке все ОК, то и в дальнейшей эксплуатации будет тоже ОК. Около 7 лет назад перекладывали кабели 6 кВ, температура была -12гр.Ц. (предел -15 по СНиП). Тьфу-тьфу стоят нормально Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 4.2.2012, 11:25 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |