Электроизмерительная лаборатория |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроизмерительная лаборатория |
31.1.2012, 13:25
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 |
Добрый день. При вводе объекта в эксплуатацию были произведены электротехнические измерения и составлены протоколы и дефектная ведомость. Но... В ходе проведения монтажных работ, подрядчик, по каким то не понятным причинам не установил УЗО( диффавтоматы) на розеточные группы помещений с повышенной опасностью (установлены автоматические выключатели ВА 47-29), в результате чего электроизмерительная лаборатория вынесла вердикт "НЕ ПРИГОДНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ". Вопрос даже не в том, что нарушены ПУЭ, а в законности выносить такое решение именно электротехнической лабораторией. На сколько я понимаю, это пререгатива инспектора энергонадзора который будет принимать данный объект, а лаборатория может лишь давать какие то рекомендациипо поводу электробезопасности. Если я в чем то ошибаюсь, поправте меня и подскажите правильное видение этой проблемы.
С уважением ко всем собравшимся. |
|
|
![]() |
3.2.2012, 9:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Андрей я понял на какой мой пост Вы указали №44 Этим я подчеркнул треб. ПУЭ об обязательности установки АВ и указал на то что если это не АД или АВДТ. Для внесения ясности в моих изложениях прочтите с самого начала всю тему. Насчет что с чем и как измеряется мне не надо указывать на пуэ. Андрей а в розетке двухпроводной сети Вы п ф\о не измеряете там ведь только рабочий ноль и линия защищена АВ или Вам по барабану на то правильно ли выбрана защита ?
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.2.2012, 19:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. Этим я подчеркнул треб. ПУЭ об обязательности установки АВ и указал на то что если это не АД или АВДТ. Для внесения ясности в моих изложениях прочтите с самого начала всю тему. 2. Насчет что с чем и как измеряется мне не надо указывать на пуэ. 3. Андрей а в розетке двухпроводной сети Вы п ф\о не измеряете там ведь только рабочий ноль и линия защищена АВ или Вам по барабану на то правильно ли выбрана защита ? 1. Я тоже Вам кое что подчеркнул из требований, но вы как то промолчали и просили более не упоминать. Может для внесения ясности Вы тоже что нибудь почитаете "из моего". 2. Что то не устраивает в ПУЭ? Тогда можно посмотреть в ПТЭЭП, там тоже кое что написано похожее. С чем то не согласны?Тогда скажите с чем, и дайте ваши предложения по этому вопросу. 3. Если заказчик попросит такой замер, то легко выполню. Любые извращения за ваши деньги ez81, подскажите пожалуйста, по каким нормам будете измерять петлю фаза - рабочий нуль или фаза- фаза? Ну получите определенное значение.Что с ним делать то? В правилах приведены нормы, что бы АВ отключил аварийный участок за минимальное время, которое может увеличено при определенных условиях. Все направлено на электробезопасность. А в вашем случае, на что будете опираться. Допустим, измерили вы ваше значение петли фаза-раб.нуль и оно не проходит по времени (стоит обыкновенный советский ИСПРАВНЫЙ АЕ 1031 без электромагнитного расцепителя). Ну не отключит он Вам участок, за 0,4 сек, а отключит допустим за 2 сек. Неужели напишите о несоответствии нормам? А заказчик Вас попросит показать эти нормы и справедливо еще раз вам зачитает требования при измерении. Сконфузиться же можно |
|
|
3.2.2012, 20:27
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18295 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В правилах приведены нормы, что бы АВ отключил аварийный участок за минимальное время, которое может увеличено при определенных условиях. Эти условия - "в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки" и "в цепях, питающих только стационарные электроприемники" (опять же только при выполненых условиях). Напомню, в п.1 "подрядчик, по каким то не понятным причинам не установил УЗО( диффавтоматы) на розеточные группы". подскажите пожалуйста, по каким нормам будете измерять петлю фаза - рабочий нуль или фаза- фаза? Ну получите определенное значение.Что с ним делать то? Я не лаборант и может чего не понимаю...Но защита от любого сверхтока обязана быть, не только при замыкании на защ.РЕ-проводник. ГОСТ Р 50571.5-94 (МЭК 364-4-43-77) "43 ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА 431 Общие требования Проводники в электроустановках, находящиеся под напряжением, должны быть защищены одним или несколькими устройствами автоматического отключения питающего напряжения в случае перегрузки и коротких замыканий 432.1 Устройства, обеспечивающие защиту от тока перегрузки и от тока короткого замыкания Устройства защиты должны обеспечивать отключение любого сверхтока до ожидаемого значения тока короткого замыкания включительно в той точке, где установлено устройство, и соответствовать требованиям раздела 433 и 434.3.1. 434 Защита от токов короткого замыкания 434.1 Общие требования Устройства защиты должны отключать любой ток короткого замыкания, протекающий по проводникам защищаемой цепи раньше, чем такой ток мог бы вызвать опасность вследствие тепловых и механических воздействий на проводники и их соединения. 434.2 Определение ожидаемого тока короткого замыкания Ожидаемый ток короткого замыкания в каждой соответствующей точке электроустановки должен быть определен либо расчетным путем, либо путем измерений." Для определения ожидаемого в рабочей цепи тока КЗ сопротивление между чем измеряем? Почему в Ваших нормативах разговор только о защитном проводнике - ума не приложу. Есть Гос. стандарт, а по нему измерения в вводимой и действующей ЭУ необходимо выполнять для всех возможных видов КЗ (а расчитывается при проектировании). Интересно само по себе предлагаемое время в 5 сек. "помучкарить" кабель током неизвестной величины. Андрей, Вы не можете подсказать, где можно увидеть таблицы "Допустимые токи четырех- и пятисекундного короткого замыкания" для кабеля ВВГнг-ls 3х2,5? Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2012, 20:45 |
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.2.2012, 22:18
Сообщение
#5
|
|
Гости |
1. Эти условия - "в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки" и "в цепях, питающих только стационарные электроприемники" (опять же только при выполненых условиях). Напомню, в п.1 "подрядчик, по каким то не понятным причинам не установил УЗО( диффавтоматы) на розеточные группы". 2. Почему в Ваших нормативах разговор только о защитном проводнике - ума не приложу. Есть Гос. стандарт, а по нему измерения в вводимой и действующей ЭУ необходимо выполнять для всех возможных видов КЗ (а расчитывается при проектировании). 3.Интересно само по себе предлагаемое время в 5 сек. "помучкарить" кабель током неизвестной величины. Андрей, Вы не можете подсказать, где можно увидеть таблицы "Допустимые токи четырех- и пятисекундного короткого замыкания" для кабеля ВВГнг-ls 3х2,5? 1. Конечно же в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки" и "в цепях, питающих только стационарные электроприемники", а еще и в цепях, где установлены электроприемники класса II, так же где применяется сверхнизкое напряжение, электрическое разделение цепей, изолирующие (непроводящих) помещения, зон, площадок. Это требование правил и вполне обоснованные. Если сюда включить и сети с розетки, в которые возможно присоединение переносных электроприемников 1 класса (то есть в процессе работы они могут находиться в руках человека), то 5 сек. может быть слишком поздно. 2.Неужели где ни будь усомнился, что в сети не должно быть защиты от перегрузки и от токов короткого замыкания? Однако проверка аппаратов защиты от токов перегрузки не выполняется путем каких либо измерений с привлечением персонала электролаборатории и оформлением каких либо протоколов. Проверка самих аппаратов защиты тоже минимальна. Проверяется только определенный процент (в групповых сетях жилых домов 2 процента) и только расцепитель мгновенного действия, требования по проверке теплового расцепителя отсутствуют. И не делается из этого никаких трагедий. Олега, эти нормативы в равной степени мои, а так же и Ваши и всех других живущих на территории Российской федерации. Проектировщики (именно они выбирают аппарат защиты) допустим, когда проектируют электроустановку, могут посчитать ожидаемый ток КЗ. Можно прибегнуть с способу измерения. Это хорошо, когда можно где то измерить, будет точнее. Измеряйте себе на здоровье сколько угодно и где угодно, вам никто это не запрещает. Но настаивать на каких либо замерах и тем более выдавать за норму свое мнение не стоит. А приведенный вами ГОСТ к измерениям не относится и не опрееляет каких либо связанных с этим нормативов. То, что при монтаже «забыли» УЗО, может быть нарушением требований проектировщика для обеспечения требований безопасности. Возможно ожидаемый расчетный или измеренный ток оказался не достаточным для срабатывания АВ и проектировщик запроектировал УЗО на этих группах. А по факту петля оказалась гораздо лучшей, чем ожидаемая проектировщиком. Лаборатория дает лишь заключение о соответствии нормам по измеренным значениям. Отсутствуют нормы- сидим ровно на попе, имеются не соответствия норм – бьем в колокола. Проверка сопротивления цепи фаза-нуль выполняется с целью проверки срабатывания аппаратов защиты в целях защиты при косвенном прикосновении, то есть в целях электробезопасности. 3.Олега, скажите честно, а зачем Вам эти таблицы? |
|
|
igodol Электроизмерительная лаборатория 31.1.2012, 13:25
с2н5он лаборатория правомерна выносить решение - соответс... 31.1.2012, 13:44
ez81 В ГОСТ-Р 50571-1-16-2009 так по моему, там написа... 31.1.2012, 13:59
igodol Цитата(с2н5он @ 31.1.2012, 13:44) лаборат... 31.1.2012, 14:12
ez81 Добавлю этл помимо воли заказчика еще и исполняет ... 31.1.2012, 14:24
igodol ez81.в первом коментарии вы были котигоричны и ска... 31.1.2012, 14:34
mae Смотря что прописано в договоре на проведение изме... 31.1.2012, 14:38
igodol Цитата(mae @ 31.1.2012, 14:34) Смотря что... 31.1.2012, 14:41
ez81 Рекомендации и заключение -разные понятия . Поясню... 31.1.2012, 15:01
igodol ez81. можно конкретный пример. ЩО,на отходящих лин... 31.1.2012, 15:22
с2н5он не имеют права давать таких заключений, только о с... 31.1.2012, 16:15
ez81 В данном случае обязательность установки узо опре... 31.1.2012, 16:30
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 31.1.2012, 16:30) В данном ... 31.1.2012, 16:45
Гость_Андрей_* Цитата(ez81 @ 31.1.2012, 16:30) Измерение... 1.2.2012, 7:04
ez81 Отвечаю для гостя.Как вы наверное знаете автоматич... 31.1.2012, 19:11
Коот Цитата(ez81 @ 31.1.2012, 16:11) Отвечаю д... 1.2.2012, 6:20
Олега Цитата(Коот @ 1.2.2012, 7:20) Считаю тако... 1.2.2012, 14:02
Sinus Прочитал только первый пост.
Гоните этих лаборанто... 1.2.2012, 1:47
push Добрый всем день!
Да, интересные конечно рассу... 1.2.2012, 5:27
с2н5он Цитата(push @ 1.2.2012, 5:27) Лаборатория... 1.2.2012, 10:32
Коот Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 8:32) лаборатор... 1.2.2012, 10:58
ez81 Для Коот- ЭТЛ руководствуется не только ПУЭ но и ... 1.2.2012, 8:29
Коот Цитата(ez81 @ 1.2.2012, 6:29) Для Коот- Э... 1.2.2012, 9:03
Гость_Андрей_* Цитата(ez81 @ 1.2.2012, 8:29) Для Андрея ... 1.2.2012, 20:45
с2н5он и где там написано про электролабораторию? ЭЛ это ... 1.2.2012, 12:01
Коот Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 10:01) и где та... 1.2.2012, 12:22
ЛЕША А мне не нравится ток 85А. Откуда? Поясните. 1.2.2012, 14:09
Олега Цитата(ЛЕША @ 1.2.2012, 14:09) А мне не н... 1.2.2012, 14:55
ЛЕША Цитата(Олега @ 1.2.2012, 18:55) Это из по... 1.2.2012, 15:00
Шаровая молния Цитата(ЛЕША @ 1.2.2012, 16:00) Цифра 85 о... 1.2.2012, 15:29
Олега Цитата(ЛЕША @ 1.2.2012, 15:00) Цифра 85 о... 1.2.2012, 16:49
Шаровая молния Если электроустановка смонтирована с учётом требов... 1.2.2012, 14:10
с2н5он Цитата(Коот @ 1.2.2012, 12:22)
1. там не сказано ... 1.2.2012, 14:16
Коот Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 11:16) Цитата(К... 2.2.2012, 13:50
с2н5он Цитата(Коот @ 2.2.2012, 13:36) 1. Итак ес... 2.2.2012, 14:07

Коот Цитата(с2н5он @ 2.2.2012, 12:07) 1. в пер... 3.2.2012, 7:25
Шаровая молния Цитата(Коот @ 2.2.2012, 14:50) есть такой... 2.2.2012, 15:26
Шаровая молния Вот я сейчас пишу для автоматов группы "С... 1.2.2012, 14:17
дед Может кто знает в каких документах есть указание н... 1.2.2012, 15:46
ЛЕША Цитата(дед @ 1.2.2012, 19:46) Может кто з... 1.2.2012, 15:55
Шаровая молния Цитата(дед @ 1.2.2012, 15:46) Может кто з... 1.2.2012, 16:31
с2н5он Вы бы ведомость сюда выложили
ЭЛ была на объекте о... 1.2.2012, 16:03
дедсаша Может кто знает в каких документах есть указание н... 1.2.2012, 16:06
ЛЕША Вообще в протоколах указывается соответствие того ... 1.2.2012, 16:13
с2н5он если лаборатория чешет свою организацию, то просто... 1.2.2012, 16:14
Шаровая молния УЗО защищает только от замыканий на землю и не реа... 1.2.2012, 21:41
Гость_Андрей_* Цитата(Шаровая молния @ 1.2.2012, 21:41) ... 1.2.2012, 22:00
Шаровая молния Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.2.2012, 23:00) ... 2.2.2012, 9:33
Олега Цитата(Шаровая молния @ 2.2.2012, 10:33) ... 2.2.2012, 12:27
push [quote name='Шаровая молния' date='2.2... 3.2.2012, 4:02
ez81 Отсутствовал днем, прочел и удивляюсь как трактую... 1.2.2012, 22:37
DronXP Цитата(ez81 @ 2.2.2012, 5:37) в чем корен... 2.2.2012, 0:44
Гость_Андрей_* Цитата(ez81 @ 1.2.2012, 22:37) Андрей есл... 2.2.2012, 19:59
push 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие... 2.2.2012, 6:36
ez81 Шаровая молния отвечу кратко в ПУЭ-6 нет понятия О... 2.2.2012, 12:33
ez81 Коот мы говорим об одном и том-же ну никак 85 ампе... 2.2.2012, 14:28
с2н5он про печать вряд ли где прописано 2.2.2012, 16:13
ez81 "А подпись, а печать еще прийдется отвечать..... 2.2.2012, 16:15
с2н5он Цитата(ez81 @ 2.2.2012, 16:15) Визуальный... 2.2.2012, 19:40
Шаровая молния Цитата(ez81 @ 2.2.2012, 16:15) Э\у в... 2.2.2012, 21:00

Гость_Андрей_* Цитата(Шаровая молния @ 2.2.2012, 21:00) ... 2.2.2012, 22:17
DronXP Цитата(Шаровая молния @ 2.2.2012, 22:26) ... 3.2.2012, 0:26
Шаровая молния Цитата(DronXP @ 3.2.2012, 1:26) Если кто ... 3.2.2012, 8:09
DronXP Цитата(Шаровая молния @ 3.2.2012, 15:09) ... 6.2.2012, 1:14
Гость_Андрей_* Приношу извинения за долгое молчание. В командиров... 8.2.2012, 21:24
ez81 "Кхе, кхе… Вы, как грамотный электрик, ... 8.2.2012, 22:31
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 8.2.2012, 21:24) ... 9.2.2012, 23:58
Олега Утвердители означены перед главами. ПУЭ по мнению ... 2.2.2012, 16:54
ez81 Спасибо Олег меня интересовал второй вопрос. Первы... 2.2.2012, 17:45
ez81 Андрей либо я неправильно объясняю либо вы меня не... 2.2.2012, 20:23
с2н5он Цитата(ez81 @ 2.2.2012, 20:23) С2Н5ОН в с... 2.2.2012, 22:07
с2н5он 1. на основании Ваших слов они становятся обязател... 3.2.2012, 7:45
Коот Цитата(с2н5он @ 3.2.2012, 5:45) 1. на осн... 3.2.2012, 8:10
с2н5он 1. это Ваше право, но не значит что и другие так д... 3.2.2012, 8:48
Коот Цитата(с2н5он @ 3.2.2012, 6:48) 1. это Ва... 3.2.2012, 8:56
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.2.2012, 22:18) ... 4.2.2012, 0:22
Шаровая молния Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.2.2012, 23:18) ... 4.2.2012, 8:53
Шаровая молния Да не, конечно же между фазой и рабочим нулём изме... 3.2.2012, 21:04
Олега Цитата(Шаровая молния @ 3.2.2012, 21:04) ... 3.2.2012, 21:19
ez81 Андрей ,смысла не вижу далее перепираться считайте... 3.2.2012, 21:49
Шаровая молния Выдержка из ПУЭ - 7:
1.1.1. Правила устройства эле... 6.2.2012, 9:57
Шаровая молния Кстати, здесь шёл разговор об измерении ф-0 тоже. ... 7.2.2012, 10:35
Работник В ЭУ потребителей, как в графике ППР напишет потре... 7.2.2012, 10:53
Шаровая молния А кто уклоняется? Я имею ввиду ограничение сущест... 7.2.2012, 13:58
дедсаша Вот дефекты от электролаборатории дословно:
п.2. О... 8.2.2012, 17:24
ez81 бред какой-то ,маркировка чего кого , где должно б... 8.2.2012, 17:39
дедсаша ez81 отвечаю, установка вновь смонтированная. Ссыл... 8.2.2012, 18:42
с2н5он ничего опровергать не нужно - требуйте ссылку на П... 8.2.2012, 20:10
Гость_Андрей_* Цитата(ez81 @ 8.2.2012, 22:31) Андрей ГО... 8.2.2012, 22:51
ez81 Согласен в нормативах нет петля фаза-нуль РАБОЧИЙ... 9.2.2012, 9:50
Гость_Андрей_* Цитата(ez81 @ 9.2.2012, 9:50) 1.Согласен ... 9.2.2012, 20:26
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.2.2012, 20:26) ... 9.2.2012, 20:28
Шаровая молния Я не пойму, если эу смонтирована по старому двухпр... 9.2.2012, 22:11
с2н5он пруток в землю и вперед - мерять 9.2.2012, 22:13
Шаровая молния А по существу данной темы я уже давно понял, что л... 9.2.2012, 22:18
с2н5он ну зачем же так, может они ещё просто учатся 9.2.2012, 22:41![]() ![]() ![]() |
|