Отключение кондиционирования при пожаре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключение кондиционирования при пожаре |
18.1.2007, 16:13
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Прошу помощи в разрешении не сложной для опытного инженера, но сложной для меня задачи!
Дано: здание, с установленными пожарными извещателями, от которых сигналы транслируются в другое здание на ППС-3 посредством кабеля ТПП-30х2х0,5. В первом устанавливаются кондиционеры, питающиеся от силового щита ЩС, и которые при пожаре должны отключаться. Предлагается: для отключения кондиционеров применить устройство коммутационное УК-4 (http://alay.com.ua/1/4/17/). Вопрос: как с помощью этого всего произвести отключение кондиционеров? куда установить УК-4? |
|
|
![]() |
18.2.2007, 21:59
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 |
Цитата(Del) Полностью согласен в вопросе использования независимого расцепителя в связке с силовым автоматов (Вводным). У разных фирм проблем с расцепителями нет (Мёллер, Шнейдер). Слушай, не очень понятно с твоих слов, что и как работает. Что такое СТ?...Схемку не вышлешь? Заранее благодарен. dimson384@gmail.com
-Если вопрос сводиться к н.р. контакту на пожарке, то этого достаточно. Катушка у независимого расцепителя бывает как на 220 В так и на 12В. -Если на пожарном щите н.з. контакт, то самым простым, на мой взгляд, является дополнительная установка контактора с 1 н.з. контактом (минимально необходимый набор). (питание на н.з. контакт пожарки берем после вводного автомата, подаем на катушку СТ. Н.з. контакт СТ получает питание с тойже фазы, при срабатывании СТ подает на расцепитель). При использовании Moller оборудование на динке занимеат 5 модулей. |
|
|
Sergiopm Отключение кондиционирования при пожаре 18.1.2007, 16:13
Димаон Хм... Ну по идее устройство должно осуществлять ра... 18.1.2007, 16:35
andrey357 Я делал несколько раз - ставил на ВРУ пускатели на... 18.1.2007, 20:55
Lion Не долго думая можно подкинуть релешку на серену п... 19.1.2007, 0:42
Sergiopm Какой тип пускателей посоветуете применить?
Расчёт... 19.1.2007, 10:05
Димон Что то дофига 16А на один моторчик???!!!
Бери по т... 19.1.2007, 16:07
Роман Котовский Предлагаю другой вариант. На вводе в силовой шит ... 19.1.2007, 16:22
Димон 777 19.1.2007, 17:31
andrey357 ЦитатаПредлагаю другой вариант. На вводе в силовой... 19.1.2007, 17:47
Sergiopm Нашёл интересную ссылочку:
http://iek.kiev.ua/prod... 19.1.2007, 21:35
Димон 795 19.1.2007, 22:02
f389 Re: Отключение кондиционирования при пожаре 20.1.2007, 21:38
Роман Котовский Цитата(andrey357)Последний раз в заказе такие авто... 22.1.2007, 10:38
andrey357 ЦитатаАвтомат подойдёт любой для DIN рейки. Расцеп... 22.1.2007, 18:34
Flash ЦитатаУ меня сейчас в проекте кондиционенры по 150... 23.1.2007, 9:53
andrey357 ЦитатаА какой мощности, холодильной или электричес... 23.1.2007, 20:24
Тоха Дальше 30.1.2007, 13:44
zuz1231 Прошу прощения, но мне кажется ,что сплит системы ... 30.1.2007, 16:17
andrey357 Цитаталюди неужели не знаите, сущ. две стандартные... 30.1.2007, 18:19
Тоха Отключение вентиляции 31.1.2007, 10:06
Sergiopm Подскажите пожалуйста тип, марку независимого расц... 1.2.2007, 13:37
Роман Котовский Moeller- шунтовой расцепитель Z7-ASA/230 код заказ... 1.2.2007, 16:48
Sergiopm Цитата(Роман Котовский)Moeller- шунтовой расцепите... 1.2.2007, 17:38
Роман Котовский Нашел ваш ППС-3 в поиске за минуту ОПИСАНИЕ Нет та... 2.2.2007, 11:52
Flash У Легранда есть дист. расцепители на 12-24В. Тока ... 2.2.2007, 15:05
Del Полностью согласен в вопросе использования независ... 9.2.2007, 15:38
Роман Котовский У Moeller есть расцепители срабатывающие при отклю... 9.2.2007, 15:59
Del Цитата(Роман Котовский)У Moeller есть расцепители ... 9.2.2007, 17:53
Гость_Александр_* Здравствуйте. у меня токоая же проблема подключил ... 18.12.2014, 13:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 23:04 |
|
|
|
|