Добрый день. А подскжите, пожалуйста, как диф. автоматы можно прогрузить с помощью РТ-2048. При попытке прогрузить ABB DS-941 он постоянно срабатывает по току утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 1.2.2012, 16:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Установите перемычку на выходе аппарата защиты. Прибор подключите на вход L и N. Большинство производителей ставит автомат только в L-полюс и этот метод будет корректен. В АД-2, АД-12 по два автомата, но они грузиться обычным способом.