Прогрузка дифов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прогрузка дифов |
| Гость_Vasiliy_* |
31.1.2012, 11:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. А подскжите, пожалуйста, как диф. автоматы можно прогрузить с помощью РТ-2048. При попытке прогрузить ABB DS-941 он постоянно срабатывает по току утечки.
|
|
|
![]() |
1.2.2012, 16:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Установите перемычку на выходе аппарата защиты. Прибор подключите на вход L и N. Большинство производителей ставит автомат только в L-полюс и этот метод будет корректен. В АД-2, АД-12 по два автомата, но они грузиться обычным способом.
|
|
|
Vasiliy Прогрузка дифов 31.1.2012, 11:09
Vasiliy Полюса-то L и N рядом находятся... Дуга не возникн... 1.2.2012, 16:55
prude Цитата(Vasiliy @ 1.2.2012, 14:55) Полюса-... 2.2.2012, 9:23![]() ![]() ![]() |
|