измерение сопротивлений повторных заземлителей , протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
измерение сопротивлений повторных заземлителей , протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединение |
26.1.2012, 19:22
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 |
Здравствуйте! Заказчик (нефтяники) просит "протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединением их от основных заземлителей"... Работаю в электроизмерительной лаборатории до 1000В уже более 4-х лет, но в первые слышу о таком виде измерений... Может кто имеет опыт, либо какие соображения по данному вопросу? Заранее благодарен! Андрей.
|
|
|
![]() |
1.2.2012, 6:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Коллеги, стыдно, конечно задавать такой вопрос, возможно пробел в моих познаниях, но в который раз уже сталкиваюсь с моментом что повторное заземление не нормируется. Поясните п-ста что это значит (лучше со ссылкой). Сейчас конечно буду штудировать литературу, но понять не могу, тогда зачем его вообще делать, бросил кусок прутка в землю, там какое нить будет и пойдет. Так что ли? Или имеется ввиду что мы притягиваем от источника рабочий PEN соединяем его на вводе с контуром и в сумме оно должно быть не более нормируемого. Тогда как объяснить что стандарты TIA для IT оборудования требуют подключение к контуру не более 2 Ом. Или я что то не догоняю. Простите, конечно, можете поматерить, но чес слово не пойму.
А по вопросу протокола, доля истины в требованиях заказчика есть. Нужно отцепить контур заземления от здания и (если есть) системы уравнивания потенциалов и измерить именно этот контур. Протокол стандартный. Если у заказчика помещение в здании, то заморачиваться не нужно и просто указывается что РЕ присоединено к ГЗШ здания. |
|
|
joaquine измерение сопротивлений повторных заземлителей 26.1.2012, 19:22
PITBY Цитата(joaquine @ 26.1.2012, 19:22) Здрав... 26.1.2012, 20:18
joaquine Цитата(PITBY @ 26.1.2012, 23:18) В таком ... 26.1.2012, 21:03
с2н5он поменяйте шапку протокола для успокоения души Зака... 26.1.2012, 21:33
joaquine Цитата(с2н5он @ 26.1.2012, 23:33) поменяй... 26.1.2012, 21:51
с2н5он просто заказчик "слышал звон да не знает где ... 26.1.2012, 22:01
Sinus Темболее что повторное заземление не нормируется (... 27.1.2012, 6:00
ez81 Вы как представитель ЭТЛ должны понимать разницу з... 30.1.2012, 10:42
Шаровая молния Цитата(push @ 1.2.2012, 7:05) сталкиваюсь... 1.2.2012, 15:10
mae Для нормирования значения повторного контура зазем... 1.2.2012, 15:43
дедсаша mae прав измерение сопротивлений повторных заземли... 1.2.2012, 15:58
Шаровая молния Цитата(дедсаша @ 1.2.2012, 15:58) mae пра... 1.2.2012, 16:23
shahmat Цитата(дедсаша @ 1.2.2012, 15:58) mae пра... 6.3.2012, 21:07
Rezo Господа!... Пару слов, как лично понимаю.
Цита... 1.2.2012, 19:01
push Блин, пролистал ПУЭ. Действительно нет норм на пов... 2.2.2012, 6:43
с2н5он ну насчет по желанию на ВЛ погорячились и с нормой... 2.2.2012, 7:33
push про "погорячились" недоперепонял, мож не... 3.2.2012, 3:52
Шаровая молния Цитата(push @ 3.2.2012, 4:52) про "п... 3.2.2012, 7:50
push Ну, понятно, короче мы про одно и то же. А про 2 О... 5.2.2012, 6:53
Гость Да ,push совершенно прав, IT -ники не вникают в ... 5.2.2012, 9:25
дедсаша По посту №1. ГОСТ Р 50571.10-96 п.п. 542.4.2. В... 15.2.2012, 17:49
фёдорович Цитата(joaquine @ 26.1.2012, 20:45) Заказ... 20.2.2012, 23:42
Spac78 касательно повторных заземлителей, смотрите проект... 24.2.2012, 12:58
ez81 на мой взгляд нефтяники правильно делают, если они... 25.2.2012, 1:26
с2н5он легко
ПУЭ 2.3.93, 4.2.136, 1.8.29.
ПТЭЭС 1.5.2
Те... 6.3.2012, 22:33![]() ![]() ![]() |
|