Вопрос по щитку электропроводки в подъезде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по щитку электропроводки в подъезде |
24.1.2012, 12:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 |
Всем привет.
Хотел бы задать пару вопросов. Собираюсь менять всю проводку в квартире. Проводку буду класть по полу под стяжкой в гофре. Распределительный шкафчик буду ставить в квартире. Собственно имеются вопросы: 1. Правильно я понимаю. Что на фотках цифрой 1 обозначена земля? Т.е. заземлять необходимо на корпус щитка в коридоре. И что будет если в щитке соединяться ноль от автоматов(обозначен цифрой 2) и земля? Потому что уж как то нулевая шина хлипко болтается на проводах и не закреплена нормально. img1 img2 2. Собираюсь провести после счетчика в щитке основной силовой кабель к себе и уже от себя все развести. Читал что заземляющий провод должен быть толще чем фаза. Это правда или мне достаточно будет пустить трехжильный с одинаковым сечением? 3. Какой лучше использовать шкафчик: железный или пластмассовый? 4. И по поводу УЗО. Так все таки что лучше поставить УЗО и автомат или просто диф. УЗО? Как будет надежнее? Если что не так назвал вы уж не пинайте сильно |
|
|
![]() |
31.1.2012, 10:35
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 |
Всем спасибо за помощь -):.
В итоге щиток вижу таким как на картинке. Немного прокомментирую. Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE. При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель... Еще раз всем спасибо |
|
|
31.1.2012, 11:35
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нормально это? Естесственно, не нормально. Выбросте этот размыкатель в РЕ проводнике и забудьте про самодеятельность в сетях. УЗО после УЗМ достаточно и 40/0,1... только особой необходимости в нём не вижу, лучше уж поставить УЗО 40/0,03 на все группы освещения. УЗО 63/0,03 тоже заменить на УЗО 40/0,03. Также стоит пересмотреть расстановку автоматов после УЗО, например, очень не рационально при таком количестве УЗО вешать все розетки комнат на одно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
31.1.2012, 12:29
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 |
Естесственно, не нормально. Выбросте этот размыкатель в РЕ проводнике и забудьте про самодеятельность в сетях. УЗО после УЗМ достаточно и 40/0,1... только особой необходимости в нём не вижу, лучше уж поставить УЗО 40/0,03 на все группы освещения. УЗО 63/0,03 тоже заменить на УЗО 40/0,03. Также стоит пересмотреть расстановку автоматов после УЗО, например, очень не рационально при таком количестве УЗО вешать все розетки комнат на одно... так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО... а если я сделаю 3 группы: комната 1, комната 2 + коридор, ванная+туалет+кухня и на каждый поставлю по УЗО. так нормально будет? |
|
|
31.1.2012, 22:10
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО... Совершенно верно, но в то же время, номинал УЗО д.б. не менее номинала автомата, стоящего до УЗО. По большому счёту, и это условие выполнено... но с бешеным запасом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
LAV Вопрос по щитку электропроводки в подъезде 24.1.2012, 12:59
S-cream 1. Скорее всего - не правильно. Если объединится -... 24.1.2012, 13:40
LAV спасибо за ответ.
тогда мне немного не понятно...... 24.1.2012, 14:38
S-cream Многажды обсуждалось
http://www.electrik.org/forum... 24.1.2012, 15:49
LAV так приду домой посмотрю внимательней и проверю 24.1.2012, 16:36
LAV значит посмотрел внимательней в щиток. ситуация та... 24.1.2012, 19:24
ElectroFox ЦитатаПричем Ф1 не используется. Спрашивается заче... 24.1.2012, 20:52
LAV Спасибо за ответы.
Я конечно понимаю, что не мое д... 24.1.2012, 21:44
ElectroFox Ну, вкратце так: цветной трёхжильный кабель идёт о... 24.1.2012, 21:45
LAV подумав пришел к такому выводу... Чтобы все работа... 24.1.2012, 22:03
ink_elec Цитата(LAV @ 25.1.2012, 1:03) И еще один ... 25.1.2012, 7:34
ElectroFox Правильно.
ЦитатаИ нигде не делать разрывов защитн... 24.1.2012, 22:33
LAV ElectroFox, спасибо за ответы.
А как на ваш взгляд... 24.1.2012, 22:37
220v-elektrik Правильно говорят, а лучше бы с вашими познаниями ... 25.1.2012, 7:14
LAV Ну все вроде разобрался. буду делать без заземлени... 25.1.2012, 7:47
ink_elec Цитата(LAV @ 25.1.2012, 10:47) Ну все вро... 25.1.2012, 8:12
S-cream ЦитатаНу все вроде разобрался. буду делать без заз... 25.1.2012, 7:57
LAV Цитата(S-cream @ 25.1.2012, 8:57) то... 25.1.2012, 8:45
ink_elec Цитата(LAV @ 25.1.2012, 11:45) но на данн... 25.1.2012, 9:16
Гость 220v-elektrik, Скажите а почему при отгорании нуля... 25.1.2012, 9:32
LAV я тут узнал что есть специальные устройства для за... 25.1.2012, 13:34
ink_elec Цитата(LAV @ 25.1.2012, 16:34) пока читал... 25.1.2012, 13:59
LAV Может подскажете какие еще есть полезные приборы п... 25.1.2012, 14:45
ink_elec Цитата(LAV @ 25.1.2012, 17:45) Может подс... 25.1.2012, 16:02
elvlad Поставил РН-113 мощность 7кВт,отлично работает.Сей... 25.1.2012, 16:35
ElectroFox ЦитатаЧтобы все работало правильно необходимо защи... 25.1.2012, 20:01
LAV Цитата(ElectroFox @ 25.1.2012, 21:01) Это... 26.1.2012, 8:20
savelij® Цитата(LAV @ 26.1.2012, 9:20) ...а почему... 26.1.2012, 9:00
ElectroFox Для любого электрика, безопасность, в том числе и ... 31.1.2012, 21:58![]() ![]() ![]() |
|