![]() Как запитать локальные вентиляторы , От смежника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как запитать локальные вентиляторы , От смежника |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25951 ![]() |
Вопрос от автоматчика АПС к электрикам.
Суть - на небольшом объекте помещения оборудованы локальными вытяжными вентиляторами, которые необходимо останавливать при пожаре. Смежники-электрики запитали все эти вентиляторы от общей сети освещения объекта (типа от розеток в каждом помещении). И теперь мне нужно к каждому вентилятору тянуть своё отдельное реле для их остановки. Прошу электриков предусмотреть отдельную цепь эл.питания всех вентиляторов и отдельный автомат в РЩ с независимым расцепителем, а они утверждают, что ничего не нарушили и так можно делать по их электрическим РД. Разве они правы? Может быть они что-то нарушают? Нормативно. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Пожарные не приступят к тушению пожара пока объект ПОЛНОСТЬЮ не обесточен, Это разные вещи - не путайте!У нас клуб пожарники не принимали (не ставили подпись) до тех пор, пока не завели всю приточно-вытяжную вентиляцию на один общий расцепитель, который кстати должен отработать по команде с датчика. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 17:03 |
|
![]() |