взрывоопасность В-1г , подбор оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
взрывоопасность В-1г , подбор оборудования |
31.1.2012, 9:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой- необходимо собрать шкаф с частотным преобразователем,контроллером и пуско-регулирующей аппаратурой, который должен эксплуатироваться в вышеуказанной зоне, а именно в зоне В-1г. В связи с этим вопрос: 1)чем мне следует руководствоваться в первую очередь, какие на меня накладываются ограничения и т.п? 2)есть ли ограничения на применяемое оборудование и кабельную продукцию? 3)есть ли особые требования к монтажу и герметизации? даже не знаю, что спросить еще... сам я конечно почитаю все то, что смогу найти, но надеюсь на помощь более опытных коллег... Может быть кто-нибудь из форумчан имел дело с подобным и может на конкретном примере разъяснить мне что следует делать? Спасибо. |
|
|
![]() |
31.1.2012, 12:26
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Цитата не просветите кратко на примере обычного шкафа с ПЧ и контроллером, что должно быть сделано, чтобы он был взрывобезопасным, например: IP, требование к самому оборудованию и т.п. Зона-то точно В-1г? Шкаф, к примеру IP54 при открытых дверях меняет свой IP на IP самого незащищенного элемента - например IP20 установленного в нем пускателя. Не открывать его не получится, его надо обслуживать. Это раз. Частотникам для обеспечения работоспособности нужна вентиляция,ее можно обеспечить отвестиями в корпусе шкафа, с которыми IP будет максимум 40. Это два. IP шкафа должно иметь подтверждение, причем не слова монтажной/проектной организации. Это три. Цитата Но есть ТЗ... И что там? Сообщение отредактировал SerJant27 - 31.1.2012, 12:31 |
|
|
Nerdin взрывоопасность В-1г 31.1.2012, 9:47
SerJant27 В первую очередь следует руководствоваться ПУЭ, в ... 31.1.2012, 11:18
Nerdin ЦитатаИ как обеспечить герметизацию - вопрос, ведь... 31.1.2012, 11:37
Nerdin ЦитатаЗона-то точно В-1г? -Точно
ЦитатаИ что там?... 31.1.2012, 13:51
SerJant27 Nerdin,
Да не на чем. Удачи! 31.1.2012, 14:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 10:39 |
|
|
|
|