U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16 кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете? P.S. каждый двигатель запитан отдельно Сообщение отредактировал Андрей.М - 19.2.2012, 7:34 |
|
|
Аккомо-Т Не понятно - этим кабелем запитаны
1-оба двигател... 29.1.2012, 11:00
Rezo Цитата(Андрей.М @ 29.1.2012, 7:33) U=380В... 29.1.2012, 11:01
ElectroFox Говорите, на движки 200 и 250 кВт кабель Ø70 ... 29.1.2012, 14:31![]() ![]() ![]() |
|