Обьясните пожалуйста чайнику на пальцах физический смысл прожига и дожига и дальнейшие действия для отыскания места повреждения?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25876 ![]() |
Интересная весч была обнаружена при отыскании МП кабеля. Имея сопротивления МП около 100 Ом подключили генератор ГК, походили с приемником и потом решили применить дожиг, но при измерении сопротивления изоляции оказалось, что сопротивление снизилось до 10 Ом. Пришли к мнению, что в качестве дожига сработал генератор. После этого стало четко видно МП на рефлектомере "Digiflex", но приемником затухание не услышали. Раздолбили МП аккустикой, хлопки стали слышны даже без приемника на слух.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |