питание многоквартирных домов по второй категории , какую схему применить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
питание многоквартирных домов по второй категории , какую схему применить |
23.12.2011, 17:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 |
Добрый день! Всех с прошедшим праздником!
Имеем три многоквартирных дома запитанных последовательно (шлейфом). Задача обеспечить вторую категорию электроснабжения. По хорошему необходимо проложить к каждому дому две КЛ. Но есть мысль проложить одну КЛ к третьему дому и выполнить реконструкцию ВРУ домов, т.е. сделать радиальную схему с возможностью коммутации в каждом ВРУ и держать разрыв в одном ВРУ примерно так как на рисунке, в ВРУ вместо выключателей простые рубильники (считаем ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 домами) ![]() В различных нормах и СП конкретных требований не нашел, поэтому обращаюсь к Вам. Вопрос очень актуален, т.к. очень много таких случаев. Сообщение отредактировал Ivan_43 - 23.12.2011, 20:06 |
|
|
![]() |
19.1.2012, 16:49
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18399 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Один кабель (в любом месте) крякнул и все пять домов дружно теряют второй источник.
То же самое при выводе любой ЭУ в ремонт (реконструкцию). О возможной встречке и согласованности отключений - было. Рубильники, шины, защита на ток всех пяти домов? Что-то не очень. |
|
|
20.1.2012, 9:34
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Один кабель (в любом месте) крякнул и все пять домов дружно теряют второй источник. То же самое при выводе любой ЭУ в ремонт (реконструкцию). О возможной встречке и согласованности отключений - было. Рубильники, шины, защита на ток всех пяти домов? Что-то не очень. И что дальше? Это же вторая категория, а не первая. Один ввод пропал, пошли глядеть что к чему! Вы раньше времени не паникуйте, в тех пяти домах может устан.мощность каждого по 40кВт, т.е. суммарная 200кВт. |
|
|
20.1.2012, 10:43
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18399 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И что дальше? Это же вторая категория, а не первая. Один ввод пропал, пошли глядеть что к чему! Вы раньше времени не паникуйте, в тех пяти домах может устан.мощность каждого по 40кВт, т.е. суммарная 200кВт. При 2 категории Потребитель переключает свой собственный рубильник на резерв (только время на переключение), не бегая по чужим дяденькам ("пошли глядеть что к чему" Ни один из Потребителей, несмотря на наличие 2-х источников питания, 1-ю при желании не получит. А в домах наверняка есть оборудование, требующее наличия АВР. Если в одном доме из пяти ремонт, отключение для ремонта еще в одном влечет отключение всех промежуточных домов. Почему надежность ЭС отдельного Потребителя должна зависеть от ремонтов в ЭУ других Потребителей? В договоре только две стороны - ЭСО и Потребитель. Мне-то с чего паниковать Вот у себя в доме я предложенной схемки снабжения иметь не хотел бы. Один геморой. И ради чего? На цвет. металле экономия? Сомнительно. в тех пяти домах может устан.мощность каждого по 200кВт (300А), т.е. суммарная 1000кВт(>1500А). Зачем мне в ГЩВУ такие аппараты? И как дальше схема будет выглядеть? В конце концов есть ГОСТ51732 для ВРУ жилых (и обществ.) зданий. Предпринята нелепая попытка "симбиоза" распред.сети ЭСО и эл.оборудования Потребителей. имхо Закольцовки - обычно в киосках каб сети. Потребителям это ни к чему. Сообщение отредактировал Олега - 20.1.2012, 11:07 |
|
|
| Гость_Гость_scasi_*_* |
20.1.2012, 11:40
Сообщение
#5
|
|
Гости |
[quote name='Олега' post='217397' date='20.1.2012, 10:43']При 2 категории Потребитель переключает свой собственный рубильник на резерв (только время на переключение).....quote]
Вопрос стоял можно ли? Ответ: Можно, но каждый случай надо рассматривать отдельно! С учетом предоставленной информации посоветовать что то конкретное очень трудно!
Причина редактирования: не обязательно цитировать все
|
|
|
20.1.2012, 17:28
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18399 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вопрос стоял можно ли? Ответ: Можно, но каждый случай надо рассматривать.. Нельзя. Случаи рассмотрены в справочниках по электроснабжению, предложенного не найдено. 1.Цигельман И.Е. ЭС гражданских зданий.. 2.Тульчин И.К. Электрические сети и электрооборудование жилых и обществен.зданий. 1990г. 3.Киреева Э.А. Электроснабжение жилых и общественных зданий. 2005г. 4.Конюхова Е.А Электроснабжение объектов. 5.6Схемы городских распред.сетей напряжением до 1 кВ Приведены схемы наружных (внутриквартальных) питающих линий (сетей) до 1 кВ жилых домов. Магистральные петлевые схемы применяются только в распределительных сетях, при этом питающие кабели при любом раскладе только до вводного коммутационного аппарата. Система шин и коммут.аппараты Потребителя для передачи ЭЭ другим Потребителям (транзитом) не используются. Если сможете, приведите справочную литературу со схемой подобного подключения жилых домов. «..в домах высотой до 16 этажей включительно, в которых применяются противопожарные устройства, в частности системы дымозащиты, питание этих устройств должно осуществляться от специальной панели ВРУ с АВР, причем питающие линии к этой панели должны подключаться к вводам в здание до переключателей..» Можете нарисовать, как включить АВР? |
|
|
| Гость_Гость_scasi_*_* |
23.1.2012, 5:28
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Нельзя. Случаи рассмотрены в справочниках по электроснабжению, предложенного не найдено. «..в домах высотой до 16 этажей включительно, в которых применяются противопожарные устройства, в частности системы дымозащиты, питание этих устройств должно осуществляться от специальной панели ВРУ с АВР, причем питающие линии к этой панели должны подключаться к вводам в здание до переключателей..» Можете нарисовать, как включить АВР? 1. А где нормативные документы, где указано что нельзя? 2. Вот пример решения АВР http://www.web-energo.by/firm_page.php?form_id=53 , сам я видел довольно сложную схему АВР для потребителя первой категории, а у автора всего лишь вторая! Плюс не надо сюда добавлять пожарные нормативы, речь в самом начале о них не шла! Если уж начать так глубоко копать, то сперва надо смотреть тех.задание, от его написания будет стоить и схемотехника применяемая и категория! |
|
|
23.1.2012, 11:03
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18399 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. А где нормативные документы, где указано что нельзя? Смотрите в нормах, для чего используется (предназначено) ВРУ здания. ГОСТ Р 51732-2001 "3.1.1 ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, .." Про вывод к другому независимому зданию (транзит через аппараты вводные и шины) не наблюдаем. СП31-110-2003 "7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий,.." Приняли и распределили в здании. В киосках, находящихся на балансе кабельной сети: ГОСТ Р 50669-94 Вводное устройство- запирающий щиток, укрепленный на наружной стене здания и предназначенный для ввода наружной проводки или кабеля, их последующего ввода в здание и транзитного вывода, идущего к следующему зданию. Думаете справочники пишут без учета нормативов? Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2012, 11:04 |
|
|
23.1.2012, 11:17
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Смотрите в нормах, для чего используется (предназначено) ВРУ здания. ГОСТ Р 51732-2001 "3.1.1 ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, .." Про вывод к другому независимому зданию (транзит через аппараты вводные и шины) не наблюдаем. СП31-110-2003 "7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий,.." Приняли и распределили в здании. В киосках, находящихся на балансе кабельной сети: ГОСТ Р 50669-94 Вводное устройство- запирающий щиток, укрепленный на наружной стене здания и предназначенный для ввода наружной проводки или кабеля, их последующего ввода в здание и транзитного вывода, идущего к следующему зданию. Думаете справочники пишут без учета нормативов? Так слово "Запрещается" не где не видно! А то что книги пишут, то наберите в поиске какую-нибудь статью, и на удивление эту статью увидите во многих местах, но уже не много с другими словами. Вы забываете, что наша наука и проектная жизнь давно застопорилась в 70-80х годах, может у Вас в Москве и Питере дома строят по современным технологиям, а у нас в Сибири досих пор строят кубизм с минимум затрат, тут люди порой не думают о комфорте других, для них главное это деньги. Будучи проектировщиком мне говорили:"Не лепи ты всякую хрень, нам нужен курятник с минимум всего". После чего я из проекта выбрасывал лишние светильники и розетки, стабилизаторы и многое другое!!! |
|
|
Ivan_43 питание многоквартирных домов по второй категории 23.12.2011, 17:42
Гость сочувствующий Навскидку напрашивается такой вопрос: если ТП и до... 24.12.2011, 9:29
Гость_scasi_* Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2011, 9... 18.1.2012, 11:36
Ivan_43 Тоже верно, с оперативной дисциплиной в ДЕЗах совс... 24.12.2011, 10:10
Гость_scasi_* Сейчас много различных приборов с механической бло... 18.1.2012, 11:43
Гость_сергей 57_* Здравствуйте, а разве можно запитывать 2-ю категор... 18.1.2012, 21:49
scasi Цитата(Гость_сергей 57_* @ 19.1.2012, 0:4... 19.1.2012, 7:48
с2н5он читайте пост № 3 речь о 2-х трансах на ТП 18.1.2012, 22:36
Ivan_43 рисунок как пример прикрепил на скорую руку. Суть ... 19.1.2012, 10:46
scasi Цитата(Ivan_43 @ 19.1.2012, 13:46) рисуно... 19.1.2012, 13:02
Олега Цитата(Гость_scasi_* @ 23.1.2012, 6:28) 2... 23.1.2012, 12:09
scasi 1. про дымоудаление, лифты и прочие автор ничего н... 23.1.2012, 12:52
Олега Цитата(scasi @ 23.1.2012, 12:52) 1. про д... 23.1.2012, 16:03
Ivan_43 вряд ли дойдет такая схема до эксперта, т.к. от не... 19.2.2012, 17:29
push извините, господа, в корне не согласен с некоторым... 22.2.2012, 9:10![]() ![]() ![]() |
|