подключение электроплит

Гость_Гость_Екатерина_*_*
сообщение 19.1.2012, 22:06
Сообщение #1





Гости






Уважаемые проектировщики! Столкнулась с такой проблемой, заказчик требует выполнить проект по подключению электроплит. Магистральныцй кабель (380В) для подключения электроплит проложен в стенах квартирам в сущ-х каналах....далее нужно установить счетчик на эл.плиту и автомат.
Вот какие вопросы:
- по СП31-110 в квартирах нельзя осущ-ть прокладку 380В....или я ошибаюсь?
- если плита элетрическая, есть еще какие то ограничения по поводу места (метража) на котором можно установить счетчик? (я думала просто выбрать металлический бокс)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 22.1.2012, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хорошо, возьму и кину от щитка три линии ВВГ 3х4 от разных фаз и получу у плиты 3 фазы - нельзя?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 22.1.2012, 16:39
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 15:20) *
хорошо, возьму и кину от щитка три линии ВВГ 3х4 от разных фаз и получу у плиты 3 фазы - нельзя?

Не есть хорошо. Электроплита одна, а вы в нее три групповые линии хотите запихать.
Что с нулями будем делать?
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий".
групповые линии "должны выполняться трехпроводными" "до стационарных электроприемников". Может возьмем это за основу? А Вы видели трехфазные бытовые стационарные электроплиты ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2012, 19:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 16:39) *
1. Не есть хорошо. Электроплита одна, а вы в нее три групповые линии хотите запихать.
2. Что с нулями будем делать?
3. "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий".
4. А Вы видели трехфазные бытовые стационарные электроплиты ?

1. и в чём криминал?
2. ничего не буду
3. я разве сказал что буду их объединять?
4. дайте определение "бытовая стационарная электроплита" со ссылкой на правила


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 22.1.2012, 19:40
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 19:31) *
1. и в чём криминал?
2. ничего не буду
3. я разве сказал что буду их объединять?
4. дайте определение "бытовая стационарная электроплита" со ссылкой на правила

1. Имеем три трех проводных линии. Нужен рабочий нуль (подсветка, электровертел) и защитный нуль. Какой (N, РЕ) из трех выбираете? icon_biggrin.gif
2. см.1
3. Вы сказали что с ними вообще ничего делать не будете
4. См упомянутый ГОСТ. Про передвижные или переносные электроплиты не слышал, может быть где то и есть плиты на колесах, но переносить плиту в процессе эксплуатации очень не рекомендую (не предназначена для этого).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 22.1.2012, 20:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 20:40) *
1. Имеем три трех проводных линии. Нужен рабочий нуль (подсветка, электровертел) и защитный нуль. Какой (N, РЕ) из трех выбираете?

Я Вас правильно понял: Вы хотите линию 1 (фаза "А" + ноль + РЕ) объединить с линией 2 (фаза "В" + ноль + РЕ) и линией 3 (фаза "С" + ноль + РЕ)???

Фазы А, В и С - это разные фазы, в то время как рабочий и защитные нули этих трёх разных линий - расщепление одного рабочего и одного защитного. Т.е. не надо с щитка тащить три рабочих и три защитных нуля - достаточно с соответствующих шин протянуть по одному проводу. Я согласен, что нельзя с розетки (АВ №1) брать ноль и тащить его на розетку другой группы (АВ№2), но то что Вы написали про три трёхпроводных линии - это бредятина какая-то.

Цитата(Олега @ 22.1.2012, 21:01) *
И я обратил, только не понял, о чем это?

Я тоже обратил, и посчитал, что это типа современной "встраиваемой кухни", которые сейчас от 100 т.р. стоят. Учитывая, что т.н. "стенки", по рассказам моих родителей, конкретно в рязанской губернии появились в продаже году где-то в 89-м, и очередь на них была ой-ёй-ёй, сомневаюсь, что в 83-м трудовому пролетариату, окрылённому заветами Ильича о победе коммунизма и социализма, довелось в реале увидеть сие чудо. Имхо, рядовой обыватель про такие кухни узнал только из "Курочки Рябы".

Не буду утверждать, но кажется мне, что и в те времена, когда у рядового общества не было "комплексов кухонного оборудования", плиты на 380 уже эксплуатировались. Может и ошибаюсь...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2012, 20:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 20:23) *
Я тоже обратил, и посчитал,

А я посчитал, что речь о некой блокировке электрической, когда невозможно перегрузить сеть icon_smile.gif
Скорее это дополнение для красного словца к Европе, дескать не лыком шиты.

Поинтересовался, какие могут быть препоны в квартире для 380 вольт (трехфазн.), в плане безопасности.
Оказалось никаких:
ГОСТ Р 52084-2003
Настоящий стандарт распространяется на нагревательные, механические, комбинированные или другого способа действия электрические приборы (далее - приборы) бытового и аналогичного применения, питающиеся от переменного тока номинальным напряжением до 250 В (однофазные) или до 480 В (трехфазные) и постоянного тока номинальным напряжением до 440 В, предназначенные для пользования лицами, специально для этого не подготовленными.
Приборы, предназначенные для эксплуатации на территории Российской Федерации, изготавливают для работы от электрической сети переменного тока номинальным напряжением 220 В (однофазные) и 380 В (трехфазные) и частотой 50 Гц.
ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (взамен 60335-2-6-2000)
Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности стационарных электрических плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов для бытового применения номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, присоединяемых к одной фазе и нейтрали, и 480 В – для других приборов.

Не вижу основания, почему в проекте не может использоваться трехфазное подключение.

Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2012, 21:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 22.1.2012, 23:18
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 22.1.2012, 20:56) *
Поинтересовался, какие могут быть препоны в квартире для 380 вольт (трехфазн.), в плане безопасности.
Оказалось никаких:

ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (взамен 60335-2-6-2000)
Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности стационарных электрических плит, конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов для бытового применения номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, присоединяемых к одной фазе и нейтрали, и 480 В – для других приборов.

Не вижу основания, почему в проекте не может использоваться трехфазное подключение.


В ГОСТ 52161.2.6-2006 приведены примеры "других приборов". ГОСТ 14919-83 чисто по бытовым плитам без "аналогичного применения" icon_biggrin.gif
Может поясните, что подразумевается под п.7.1.36. "Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)."
Если бы имелось ввиду и пятипроводные можно было не указывать про трехпроводность

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Екатерина_*   подключение электроплит   19.1.2012, 22:06
- - с2н5он   1. можно 2. так места или метража по счетчику? хот...   19.1.2012, 22:19
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(с2н5он @ 19.1.2012, 22:19) 1. можн...   22.1.2012, 8:49
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 8:49) ...   22.1.2012, 11:45
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 11:45) полагаю...   22.1.2012, 13:01
- - Олега   Цитата(Гость_Екатерина_* @ 19.1.2012, 22...   22.1.2012, 10:32
- - с2н5он   хорошо, возьму и кину от щитка три линии ВВГ 3х4 о...   22.1.2012, 15:20
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 15:20) хорошо,...   22.1.2012, 16:39
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 16:39)...   22.1.2012, 19:31
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 19:31) 1. и в ...   22.1.2012, 19:40
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 19:40)...   22.1.2012, 20:18
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 20:40)...   22.1.2012, 20:23
|- - Олега   Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 20...   22.1.2012, 20:56
||- - savelij®   Цитата(Олега @ 22.1.2012, 21:56) Не вижу ...   22.1.2012, 22:28
||- - Гость_Andrey_*   Цитата(Олега @ 22.1.2012, 20:56) Поинтере...   22.1.2012, 23:18
||- - Олега   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 23:18)...   23.1.2012, 14:18
||- - Олега   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 23:18)...   23.1.2012, 15:38
||- - OBON   Цитата(Гость_Andrey_* @ 23.1.2012, 2:18) ...   8.2.2012, 10:11
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 20...   22.1.2012, 23:07
- - зелёный желторотик   "фаза" - не "групповая линия"....   22.1.2012, 17:28
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 17...   22.1.2012, 18:49
- - Олега   Что-то не встречался мне прямой запрет на использо...   22.1.2012, 18:02
|- - Rezo   Цитата(Олега @ 22.1.2012, 16:02) Что-то н...   22.1.2012, 18:25
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(Rezo @ 22.1.2012, 18:25) Истина...   22.1.2012, 18:54
- - зелёный желторотик   ОК, погорячился насчёт стационарности. А что касае...   22.1.2012, 19:04
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 19...   22.1.2012, 19:18
|- - Олега   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 19:18)...   22.1.2012, 20:01
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(Олега @ 22.1.2012, 20:01) И я обра...   22.1.2012, 23:10
- - с2н5он   получается электрокотлы на 380 в доме пользовать н...   23.1.2012, 9:57
- - Гость сочувствующий   А почему все зациклились на трёхфазном подключении...   23.1.2012, 13:02
|- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2012, 13...   23.1.2012, 14:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 23.1.2012, 14:29) хотя ст...   23.1.2012, 15:53
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2012, 16...   23.1.2012, 16:16
- - OBON   Здравствуйте. Солидарен с "ОЛЕГА" В давн...   27.1.2012, 20:20
|- - Олега   Цитата(OBON @ 27.1.2012, 20:20) Бытовые э...   28.1.2012, 14:22