подключение электроплит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение электроплит |
| Гость_Гость_Екатерина_*_* |
19.1.2012, 22:06
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые проектировщики! Столкнулась с такой проблемой, заказчик требует выполнить проект по подключению электроплит. Магистральныцй кабель (380В) для подключения электроплит проложен в стенах квартирам в сущ-х каналах....далее нужно установить счетчик на эл.плиту и автомат.
Вот какие вопросы: - по СП31-110 в квартирах нельзя осущ-ть прокладку 380В....или я ошибаюсь? - если плита элетрическая, есть еще какие то ограничения по поводу места (метража) на котором можно установить счетчик? (я думала просто выбрать металлический бокс) |
|
|
![]() |
22.1.2012, 15:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хорошо, возьму и кину от щитка три линии ВВГ 3х4 от разных фаз и получу у плиты 3 фазы - нельзя?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Andrey_*_* |
22.1.2012, 16:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
хорошо, возьму и кину от щитка три линии ВВГ 3х4 от разных фаз и получу у плиты 3 фазы - нельзя? Не есть хорошо. Электроплита одна, а вы в нее три групповые линии хотите запихать. Что с нулями будем делать? "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий". групповые линии "должны выполняться трехпроводными" "до стационарных электроприемников". Может возьмем это за основу? А Вы видели трехфазные бытовые стационарные электроплиты ? |
|
|
22.1.2012, 19:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Не есть хорошо. Электроплита одна, а вы в нее три групповые линии хотите запихать. 2. Что с нулями будем делать? 3. "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий". 4. А Вы видели трехфазные бытовые стационарные электроплиты ? 1. и в чём криминал? 2. ничего не буду 3. я разве сказал что буду их объединять? 4. дайте определение "бытовая стационарная электроплита" со ссылкой на правила -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Andrey_*_* |
22.1.2012, 19:40
Сообщение
#5
|
|
Гости |
1. и в чём криминал? 2. ничего не буду 3. я разве сказал что буду их объединять? 4. дайте определение "бытовая стационарная электроплита" со ссылкой на правила 1. Имеем три трех проводных линии. Нужен рабочий нуль (подсветка, электровертел) и защитный нуль. Какой (N, РЕ) из трех выбираете? 2. см.1 3. Вы сказали что с ними вообще ничего делать не будете 4. См упомянутый ГОСТ. Про передвижные или переносные электроплиты не слышал, может быть где то и есть плиты на колесах, но переносить плиту в процессе эксплуатации очень не рекомендую (не предназначена для этого). |
|
|
22.1.2012, 20:23
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
1. Имеем три трех проводных линии. Нужен рабочий нуль (подсветка, электровертел) и защитный нуль. Какой (N, РЕ) из трех выбираете? Я Вас правильно понял: Вы хотите линию 1 (фаза "А" + ноль + РЕ) объединить с линией 2 (фаза "В" + ноль + РЕ) и линией 3 (фаза "С" + ноль + РЕ)??? Фазы А, В и С - это разные фазы, в то время как рабочий и защитные нули этих трёх разных линий - расщепление одного рабочего и одного защитного. Т.е. не надо с щитка тащить три рабочих и три защитных нуля - достаточно с соответствующих шин протянуть по одному проводу. Я согласен, что нельзя с розетки (АВ №1) брать ноль и тащить его на розетку другой группы (АВ№2), но то что Вы написали про три трёхпроводных линии - это бредятина какая-то. И я обратил, только не понял, о чем это? Я тоже обратил, и посчитал, что это типа современной "встраиваемой кухни", которые сейчас от 100 т.р. стоят. Учитывая, что т.н. "стенки", по рассказам моих родителей, конкретно в рязанской губернии появились в продаже году где-то в 89-м, и очередь на них была ой-ёй-ёй, сомневаюсь, что в 83-м трудовому пролетариату, окрылённому заветами Ильича о победе коммунизма и социализма, довелось в реале увидеть сие чудо. Имхо, рядовой обыватель про такие кухни узнал только из "Курочки Рябы". Не буду утверждать, но кажется мне, что и в те времена, когда у рядового общества не было "комплексов кухонного оборудования", плиты на 380 уже эксплуатировались. Может и ошибаюсь... -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Andrey_*_* |
22.1.2012, 23:07
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Я Вас правильно понял: Вы хотите линию 1 (фаза "А" + ноль + РЕ) объединить с линией 2 (фаза "В" + ноль + РЕ) и линией 3 (фаза "С" + ноль + РЕ)??? .............но то что Вы написали про три трёхпроводных линии - это бредятина какая-то. Опять погорячились. Не мое это изобретение. Но с выводом согласен. |
|
|
Гость_Екатерина_* подключение электроплит 19.1.2012, 22:06
с2н5он 1. можно
2. так места или метража по счетчику? хот... 19.1.2012, 22:19
Гость_Andrey_* Цитата(с2н5он @ 19.1.2012, 22:19) 1. можн... 22.1.2012, 8:49
с2н5он Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 8:49) ... 22.1.2012, 11:45
Гость_Andrey_* Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 11:45) полагаю... 22.1.2012, 13:01
Олега Цитата(Гость_Екатерина_* @ 19.1.2012, 22... 22.1.2012, 10:32
с2н5он Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 19:40)... 22.1.2012, 20:18
Олега Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 20... 22.1.2012, 20:56

savelij® Цитата(Олега @ 22.1.2012, 21:56) Не вижу ... 22.1.2012, 22:28

Гость_Andrey_* Цитата(Олега @ 22.1.2012, 20:56) Поинтере... 22.1.2012, 23:18

Олега Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 23:18)... 23.1.2012, 14:18

Олега Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 23:18)... 23.1.2012, 15:38

OBON Цитата(Гость_Andrey_* @ 23.1.2012, 2:18) ... 8.2.2012, 10:11
зелёный желторотик "фаза" - не "групповая линия".... 22.1.2012, 17:28
Гость_Andrey_* Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 17... 22.1.2012, 18:49
Олега Что-то не встречался мне прямой запрет на использо... 22.1.2012, 18:02
Rezo Цитата(Олега @ 22.1.2012, 16:02) Что-то н... 22.1.2012, 18:25
Гость_Andrey_* Цитата(Rezo @ 22.1.2012, 18:25) Истина... 22.1.2012, 18:54
зелёный желторотик ОК, погорячился насчёт стационарности. А что касае... 22.1.2012, 19:04
Гость_Andrey_* Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 19... 22.1.2012, 19:18
Олега Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 19:18)... 22.1.2012, 20:01
Гость_Andrey_* Цитата(Олега @ 22.1.2012, 20:01) И я обра... 22.1.2012, 23:10
с2н5он получается электрокотлы на 380 в доме пользовать н... 23.1.2012, 9:57
Гость сочувствующий А почему все зациклились на трёхфазном подключении... 23.1.2012, 13:02
с2н5он Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2012, 13... 23.1.2012, 14:29
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 23.1.2012, 14:29) хотя ст... 23.1.2012, 15:53
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2012, 16... 23.1.2012, 16:16
OBON Здравствуйте. Солидарен с "ОЛЕГА" В давн... 27.1.2012, 20:20
Олега Цитата(OBON @ 27.1.2012, 20:20) Бытовые э... 28.1.2012, 14:22
OBON Здравствуйте всем. Это в догонку, возможно уже не ... 20.2.2012, 10:28![]() ![]() ![]() |
|