Уважаемые проектировщики! Столкнулась с такой проблемой, заказчик требует выполнить проект по подключению электроплит. Магистральныцй кабель (380В) для подключения электроплит проложен в стенах квартирам в сущ-х каналах....далее нужно установить счетчик на эл.плиту и автомат.
Вот какие вопросы:
- по СП31-110 в квартирах нельзя осущ-ть прокладку 380В....или я ошибаюсь?
- если плита элетрическая, есть еще какие то ограничения по поводу места (метража) на котором можно установить счетчик? (я думала просто выбрать металлический бокс)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 22.1.2012, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хорошо, возьму и кину от щитка три линии ВВГ 3х4 от разных фаз и получу у плиты 3 фазы - нельзя?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 22.1.2012, 16:39
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 15:20) *
хорошо, возьму и кину от щитка три линии ВВГ 3х4 от разных фаз и получу у плиты 3 фазы - нельзя?

Не есть хорошо. Электроплита одна, а вы в нее три групповые линии хотите запихать.
Что с нулями будем делать?
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий".
групповые линии "должны выполняться трехпроводными" "до стационарных электроприемников". Может возьмем это за основу? А Вы видели трехфазные бытовые стационарные электроплиты ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2012, 19:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 16:39) *
1. Не есть хорошо. Электроплита одна, а вы в нее три групповые линии хотите запихать.
2. Что с нулями будем делать?
3. "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий".
4. А Вы видели трехфазные бытовые стационарные электроплиты ?

1. и в чём криминал?
2. ничего не буду
3. я разве сказал что буду их объединять?
4. дайте определение "бытовая стационарная электроплита" со ссылкой на правила


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 22.1.2012, 19:40
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 19:31) *
1. и в чём криминал?
2. ничего не буду
3. я разве сказал что буду их объединять?
4. дайте определение "бытовая стационарная электроплита" со ссылкой на правила

1. Имеем три трех проводных линии. Нужен рабочий нуль (подсветка, электровертел) и защитный нуль. Какой (N, РЕ) из трех выбираете? icon_biggrin.gif
2. см.1
3. Вы сказали что с ними вообще ничего делать не будете
4. См упомянутый ГОСТ. Про передвижные или переносные электроплиты не слышал, может быть где то и есть плиты на колесах, но переносить плиту в процессе эксплуатации очень не рекомендую (не предназначена для этого).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 22.1.2012, 20:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 20:40) *
1. Имеем три трех проводных линии. Нужен рабочий нуль (подсветка, электровертел) и защитный нуль. Какой (N, РЕ) из трех выбираете?

Я Вас правильно понял: Вы хотите линию 1 (фаза "А" + ноль + РЕ) объединить с линией 2 (фаза "В" + ноль + РЕ) и линией 3 (фаза "С" + ноль + РЕ)???

Фазы А, В и С - это разные фазы, в то время как рабочий и защитные нули этих трёх разных линий - расщепление одного рабочего и одного защитного. Т.е. не надо с щитка тащить три рабочих и три защитных нуля - достаточно с соответствующих шин протянуть по одному проводу. Я согласен, что нельзя с розетки (АВ №1) брать ноль и тащить его на розетку другой группы (АВ№2), но то что Вы написали про три трёхпроводных линии - это бредятина какая-то.

Цитата(Олега @ 22.1.2012, 21:01) *
И я обратил, только не понял, о чем это?

Я тоже обратил, и посчитал, что это типа современной "встраиваемой кухни", которые сейчас от 100 т.р. стоят. Учитывая, что т.н. "стенки", по рассказам моих родителей, конкретно в рязанской губернии появились в продаже году где-то в 89-м, и очередь на них была ой-ёй-ёй, сомневаюсь, что в 83-м трудовому пролетариату, окрылённому заветами Ильича о победе коммунизма и социализма, довелось в реале увидеть сие чудо. Имхо, рядовой обыватель про такие кухни узнал только из "Курочки Рябы".

Не буду утверждать, но кажется мне, что и в те времена, когда у рядового общества не было "комплексов кухонного оборудования", плиты на 380 уже эксплуатировались. Может и ошибаюсь...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Andrey_*_*
сообщение 22.1.2012, 23:07
Сообщение #7





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 20:23) *
Я Вас правильно понял: Вы хотите линию 1 (фаза "А" + ноль + РЕ) объединить с линией 2 (фаза "В" + ноль + РЕ) и линией 3 (фаза "С" + ноль + РЕ)???
.............но то что Вы написали про три трёхпроводных линии - это бредятина какая-то.

Опять погорячились. Не мое это изобретение. Но с выводом согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Екатерина_*   подключение электроплит   19.1.2012, 22:06
- - с2н5он   1. можно 2. так места или метража по счетчику? хот...   19.1.2012, 22:19
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(с2н5он @ 19.1.2012, 22:19) 1. можн...   22.1.2012, 8:49
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 8:49) ...   22.1.2012, 11:45
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 11:45) полагаю...   22.1.2012, 13:01
- - Олега   Цитата(Гость_Екатерина_* @ 19.1.2012, 22...   22.1.2012, 10:32
- - с2н5он   хорошо, возьму и кину от щитка три линии ВВГ 3х4 о...   22.1.2012, 15:20
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 15:20) хорошо,...   22.1.2012, 16:39
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 16:39)...   22.1.2012, 19:31
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(с2н5он @ 22.1.2012, 19:31) 1. и в ...   22.1.2012, 19:40
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 19:40)...   22.1.2012, 20:18
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 20:40)...   22.1.2012, 20:23
|- - Олега   Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 20...   22.1.2012, 20:56
||- - savelij®   Цитата(Олега @ 22.1.2012, 21:56) Не вижу ...   22.1.2012, 22:28
||- - Гость_Andrey_*   Цитата(Олега @ 22.1.2012, 20:56) Поинтере...   22.1.2012, 23:18
||- - Олега   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 23:18)...   23.1.2012, 14:18
||- - Олега   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 23:18)...   23.1.2012, 15:38
||- - OBON   Цитата(Гость_Andrey_* @ 23.1.2012, 2:18) ...   8.2.2012, 10:11
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 20...   22.1.2012, 23:07
- - зелёный желторотик   "фаза" - не "групповая линия"....   22.1.2012, 17:28
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 17...   22.1.2012, 18:49
- - Олега   Что-то не встречался мне прямой запрет на использо...   22.1.2012, 18:02
|- - Rezo   Цитата(Олега @ 22.1.2012, 16:02) Что-то н...   22.1.2012, 18:25
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(Rezo @ 22.1.2012, 18:25) Истина...   22.1.2012, 18:54
- - зелёный желторотик   ОК, погорячился насчёт стационарности. А что касае...   22.1.2012, 19:04
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(зелёный желторотик @ 22.1.2012, 19...   22.1.2012, 19:18
|- - Олега   Цитата(Гость_Andrey_* @ 22.1.2012, 19:18)...   22.1.2012, 20:01
|- - Гость_Andrey_*   Цитата(Олега @ 22.1.2012, 20:01) И я обра...   22.1.2012, 23:10
- - с2н5он   получается электрокотлы на 380 в доме пользовать н...   23.1.2012, 9:57
- - Гость сочувствующий   А почему все зациклились на трёхфазном подключении...   23.1.2012, 13:02
|- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2012, 13...   23.1.2012, 14:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 23.1.2012, 14:29) хотя ст...   23.1.2012, 15:53
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.1.2012, 16...   23.1.2012, 16:16
- - OBON   Здравствуйте. Солидарен с "ОЛЕГА" В давн...   27.1.2012, 20:20
|- - Олега   Цитата(OBON @ 27.1.2012, 20:20) Бытовые э...   28.1.2012, 14:22
- - OBON   Здравствуйте всем. Это в догонку, возможно уже не ...   20.2.2012, 10:28


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 9:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены