Подскажите!
Можно ли соединить молниеприемную сетку на кровле полосой по шахте лифта с заземлителем; молниеотводами по периметру нет возможности-такая лабуда. Где-то есть почитать? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость vlams_* |
22.1.2012, 19:24
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Я проектировщик-конструктор,поэтому прошу прощения за неточность формулировок!
Здание с металлокаркасом,но в узлах торцы балок и колонн окрашены полимеракрилатной краской 80 мкм,соедиение конструкций в узлах с помощью преднапряженных высокопрочных болтов. Есть подозрение,что использовать в квчестве токоотвода сам каркас нельзя. прошу развеять или подтвердить мои сомнения: 1. Цитата вызывать лабораторию пусть мерят сопротевление растекания и целосночть мелаллоконструкции т.е наличие соединений и контакта. есть проходит то используем в качестве токоотводов. где это прописано и должно ли обязательно выполняться для молниезащиты (также - где указано?)2.как себя поведут преднапряженные болты из высокопрочной стали (диаметр 24..30 мм) при протекании по ним тока молнии?Где это описано,и можно ли это допускать? (или окраска мгновенно прогорит и ток распространится по всей плоскости фланца узла?) Т.е. особенность узла балка-колонна - сомнительное электричесое сопротивление и скорее эл.контакт по болтам,а не по металлу фланцев,но краска может и обгореть,но скорее ток пойдет через болты??????? 3. Можно ли использовать в качестве заземлителя для молниезащиты монолитные железобетонные конструкции подвала (стены и фундаментная плита монолитные железобетонные),если гидроизоляция выполнена из 2-х слоев современного оклеечного полимербитумного материала типа Техноэласта (толщ. 8 мм) долговечностью 35-50 лет? (мне кажется,что нет) .Должна ли при сдаче проводиться лабораторная провереа сопротивления растекания току и каково сопротивление будет по факту по вашему мнению?? Извините за сумбур,я впервые на вашем форуме,прошу помочь. Если буду послан по конкретному адресу,буду также благодарен. |
|
|
ГАЧА Молниезащита 8.9.2006, 16:57
kivan Попробуйте почитать здесь!
РД 34.21.122-87 (инстр... 11.9.2006, 16:53
Гача молниезащита 12.9.2006, 7:46
Кузьменко В.В. Аналогичный вопрос - столь же древний, как и сам л... 12.9.2006, 16:13
ГАЧА Молниезащита 13.9.2006, 8:23
Кузьменко В.В. Я понимаю, что вопрос ставится так: как обосновать... 13.9.2006, 12:43
ГАЧА Молниезащита 13.9.2006, 16:08
olegpro Можно, если осторожно. Ведь ни где не написано о с... 22.9.2006, 14:48
ГАЧА Молниезащита 5.10.2006, 7:36
andrey357 У меня аналогичная ситуация: 12-этажный дом. Проек... 20.10.2006, 6:29
С.В. По поводу нормативов на молниезащиту, на сколько я... 29.10.2006, 21:41
ГАЧА Молниезащита 7.12.2006, 9:21
С.В. МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕР... 8.1.2007, 23:19
Anatoli Вы представляете мощность грозового разряда. Вот е... 9.1.2007, 7:41
Феодор Молния лифт снаружи обтечёт. Но громыхнёт до полно... 9.1.2007, 7:58
Virgo Молниезащита 10.1.2007, 9:26
ГАЧА Молниезащита 18.1.2007, 12:54
SeGA Ввод в действие СО не повлек за собой отмену РД. П... 18.1.2007, 13:13
ГАЧА Молниезащита 22.1.2007, 10:50
gomed12 Добавлю из той же инструкции СО 153-34.21.122-2003... 22.1.2007, 19:11
svyazist Цитата(gomed12 @ 22.1.2007, 19:11) Добавл... 15.1.2010, 19:19
gomed12 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕС... 22.1.2007, 19:21
ГАЧА Молниезащита 1.2.2007, 11:55
REDBULL2 инстр.по млнзщ. 28.2.2007, 13:10
Виктория_гость молниезащита 24.5.2007, 10:32
Вика_гость молниезащита 24.5.2007, 10:34
aas вызывать лабораторию пусть мерят сопротевление рас... 24.5.2007, 12:34
Гость я Я может чего пропустил, но если есть возжожность и... 24.5.2007, 13:05
Самсон ...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской обла... 17.4.2009, 13:12
RomanNV 1. Если мне не изменяет мой склероз, то единственн... 23.1.2012, 7:01
Гость Для интересующихся подробно, но просто про молниез... 31.1.2012, 16:37![]() ![]() ![]() |
|