Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

перекос фаз , и пуск двигателей

topojijio
сообщение 17.1.2012, 21:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25729



Сегодня пришел в цех а там не запускается кран-балка (мостовой кран). Посмотрел, везде в цеху и на приходе в цех напряжение примерно такое: 232В, 222В, 194В. Но другие станки например гильотина запускаются.. а кран балка нет (дребезжит, шумит а тронуться ни куда не может и поднять тоже). Может ли такое быть из за перекоса фаз (или это в кранбалке дело ) и из за чего перекос также может быть ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
topojijio
сообщение 19.1.2012, 16:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25729



Сегодня кое-что прояснилось. Вобщем пускатели подтягиваются.. (катушки) и с них снимается (или на выходе) такие напряжения.. 220. 210. 100 В. То есть одна фаза (ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ) очень сильно падает . А до включения пускателя на его входе нормальные уровни напряжений.
И еще в конце перекинул входящий питающий кабель (всмысле перекинул две фазы местами чтобы посадить цепи управления на другие фазы) на весь мостовой кран (в щитке крана).. стало вообще выбивать питающий кран автомат (в щитке цеха) НО только в том случае когда нажимаешь кнопку "Пуск".. А если учесть что цепи управления посажены на 380В.. то значит какая-то фаза где-то что-то с ней случилось..
Не подскажете как ее искать и это место утечки ???

Сообщение отредактировал topojijio - 19.1.2012, 17:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 20.1.2012, 10:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(topojijio @ 19.1.2012, 19:46) *
Сегодня кое-что прояснилось. Вобщем пускатели подтягиваются.. (катушки) и с них снимается (или на выходе) такие напряжения.. 220. 210. 100 В. То есть одна фаза (ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ) очень сильно падает . А до включения пускателя на его входе нормальные уровни напряжений.
И еще в конце перекинул входящий питающий кабель (всмысле перекинул две фазы местами чтобы посадить цепи управления на другие фазы) на весь мостовой кран (в щитке крана).. стало вообще выбивать питающий кран автомат (в щитке цеха) НО только в том случае когда нажимаешь кнопку "Пуск".. А если учесть что цепи управления посажены на 380В.. то значит какая-то фаза где-то что-то с ней случилось..
Не подскажете как ее искать и это место утечки ???

Товарищ, ты с богом не шути. Напиши модель тогда крана, может схемку найдем и глянем, а то так мы долго гадать будем, а тебя к тому времени с работы уволят! Вопрос: Все приводы мычат? Или какие то двигаются? Марку ручного пульта укажи! Ключ-блокировка в пульте стоит, или там закоротка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- topojijio   перекос фаз   17.1.2012, 21:46
- - technik43   Перекос фаз происходит,в основном,из-за неравенств...   17.1.2012, 22:21
|- - сергей_абрамов   Цитата(technik43 @ 17.1.2012, 19:21) Пере...   20.1.2012, 16:03
- - topojijio   на кабеле напряжение падает ? Ну вобщем в щитке кр...   17.1.2012, 22:34
|- - Гость незваный   Цитата(topojijio @ 17.1.2012, 22:34) на к...   17.1.2012, 23:49
- - protector   А что дребезжит? Может МП недотягивает из-за низко...   17.1.2012, 22:54
- - Вовка электрик   Вообще, странный вопрос. Вы по профессии электрик?   17.1.2012, 23:00
- - Гость_scasi_*   Цитата(topojijio @ 17.1.2012, 21:46) Сего...   18.1.2012, 6:06
- - Гость   похож. КЗ витковое , измерение токов по фазам все ...   18.1.2012, 7:49
|- - Гость_scasi_*   Цитата(Гость @ 18.1.2012, 7:49) похож. КЗ...   18.1.2012, 11:13
- - SerJant27   Может и перекос. Не хватает напряжения для включен...   18.1.2012, 11:14
- - Sinus   Если верить автору, то особо сурового перекоса нет...   18.1.2012, 11:31
|- - scasi   Цитата(Sinus @ 18.1.2012, 14:31) Если вер...   19.1.2012, 7:15
- - topojijio   Спасибо всем. Цех отапливаемый. И еще ремарочки. ...   18.1.2012, 16:09
- - topojijio   Сегодня кое-что прояснилось. Вобщем пускатели подт...   19.1.2012, 16:46
|- - scasi   Цитата(topojijio @ 19.1.2012, 19:46) Сего...   20.1.2012, 10:05
- - prude   от пускателя и до того места где напряжение в норм...   20.1.2012, 14:43
- - scasi   Что с краном?   27.1.2012, 5:17