перекос фаз , и пуск двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
перекос фаз , и пуск двигателей |
17.1.2012, 21:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25729 |
Сегодня пришел в цех а там не запускается кран-балка (мостовой кран). Посмотрел, везде в цеху и на приходе в цех напряжение примерно такое: 232В, 222В, 194В. Но другие станки например гильотина запускаются.. а кран балка нет (дребезжит, шумит а тронуться ни куда не может и поднять тоже). Может ли такое быть из за перекоса фаз (или это в кранбалке дело ) и из за чего перекос также может быть ???
|
|
|
![]() |
19.1.2012, 16:46
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25729 |
Сегодня кое-что прояснилось. Вобщем пускатели подтягиваются.. (катушки) и с них снимается (или на выходе) такие напряжения.. 220. 210. 100 В. То есть одна фаза (ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ) очень сильно падает . А до включения пускателя на его входе нормальные уровни напряжений.
И еще в конце перекинул входящий питающий кабель (всмысле перекинул две фазы местами чтобы посадить цепи управления на другие фазы) на весь мостовой кран (в щитке крана).. стало вообще выбивать питающий кран автомат (в щитке цеха) НО только в том случае когда нажимаешь кнопку "Пуск".. А если учесть что цепи управления посажены на 380В.. то значит какая-то фаза где-то что-то с ней случилось.. Не подскажете как ее искать и это место утечки ??? Сообщение отредактировал topojijio - 19.1.2012, 17:02 |
|
|
20.1.2012, 10:05
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Сегодня кое-что прояснилось. Вобщем пускатели подтягиваются.. (катушки) и с них снимается (или на выходе) такие напряжения.. 220. 210. 100 В. То есть одна фаза (ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ) очень сильно падает . А до включения пускателя на его входе нормальные уровни напряжений. И еще в конце перекинул входящий питающий кабель (всмысле перекинул две фазы местами чтобы посадить цепи управления на другие фазы) на весь мостовой кран (в щитке крана).. стало вообще выбивать питающий кран автомат (в щитке цеха) НО только в том случае когда нажимаешь кнопку "Пуск".. А если учесть что цепи управления посажены на 380В.. то значит какая-то фаза где-то что-то с ней случилось.. Не подскажете как ее искать и это место утечки ??? Товарищ, ты с богом не шути. Напиши модель тогда крана, может схемку найдем и глянем, а то так мы долго гадать будем, а тебя к тому времени с работы уволят! Вопрос: Все приводы мычат? Или какие то двигаются? Марку ручного пульта укажи! Ключ-блокировка в пульте стоит, или там закоротка? |
|
|
topojijio перекос фаз 17.1.2012, 21:46
technik43 Перекос фаз происходит,в основном,из-за неравенств... 17.1.2012, 22:21
сергей_абрамов Цитата(technik43 @ 17.1.2012, 19:21) Пере... 20.1.2012, 16:03
topojijio на кабеле напряжение падает ? Ну вобщем в щитке кр... 17.1.2012, 22:34
Гость незваный Цитата(topojijio @ 17.1.2012, 22:34) на к... 17.1.2012, 23:49
protector А что дребезжит? Может МП недотягивает из-за низко... 17.1.2012, 22:54
Вовка электрик Вообще, странный вопрос. Вы по профессии электрик? 17.1.2012, 23:00
Гость_scasi_* Цитата(topojijio @ 17.1.2012, 21:46) Сего... 18.1.2012, 6:06
Гость похож. КЗ витковое , измерение токов по фазам все ... 18.1.2012, 7:49
Гость_scasi_* Цитата(Гость @ 18.1.2012, 7:49) похож. КЗ... 18.1.2012, 11:13
SerJant27 Может и перекос. Не хватает напряжения для включен... 18.1.2012, 11:14
Sinus Если верить автору, то особо сурового перекоса нет... 18.1.2012, 11:31
scasi Цитата(Sinus @ 18.1.2012, 14:31) Если вер... 19.1.2012, 7:15
topojijio Спасибо всем. Цех отапливаемый. И еще ремарочки.
... 18.1.2012, 16:09
prude от пускателя и до того места где напряжение в норм... 20.1.2012, 14:43
scasi Что с краном? 27.1.2012, 5:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2026, 16:19 |
|
|
|
|