Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Стойкость контакторов

Del
сообщение 13.2.2007, 12:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 9.2.2007
Из: Донецк
Пользователь №: 8206



Известно, что самым не желательным в работе оборудования есть коммутационный режим. Отсюда вопрос, какова на практике участь контакторов (0,4 кВ) при частом использовании? (Т.е. как долго он выдерживает постоянное "дергание"? без пробоя обмотки, дополнительного нагрева, посторонних шумов и т.д. и т.п.). Есть ли опасность постоянного присутствия напряжения на обмотке контактора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 13.2.2007, 20:11
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Коммутационный режим - это т.н. "дребезг контактов".
Сопровождается неприятным на слух треском. icon_lol.gif
От него перегревается и сгорает катушка АС (DC - по фигу),
и/или выгорают контакты при достаточной их загруженности (если это ЭД - то очень быстро, исчё и мотор сгорит нах...).
Длительность - для разных девайсов по-разному, но из опыта - не более, чем полдня.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён