Счётчик меркурий 230 , почему сгорел??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счётчик меркурий 230 , почему сгорел??? |
15.1.2012, 21:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
Трёхфазный, подключен через трансформаторы тока. Не отключая питания отцепил один трансформатор тока. Через минуту что-то внутри счётчика кааааааааааак въе... ло
|
|
|
![]() |
18.1.2012, 21:46
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Шут его знает, что там набуровлено в смысле проводов. Особенно когда меняют комбинацию СА+СР на новый электронный счетчик. Могли, к примеру, не заземлить вторички ТТ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
vovan6686 Счётчик меркурий 230 15.1.2012, 21:36
Vasamba На разомкнутой обмотке ТТ появляется высокое напря... 16.1.2012, 6:15
Сунцов Денис если ТТ 10 кВ, тогда возможно.
На ТТ 0,4 кВ при ра... 16.1.2012, 7:14
yuoras Цитата(Сунцов Денис @ 16.1.2012, 6:14) ес... 17.1.2012, 0:21
Сунцов Денис Цитата(yuoras @ 17.1.2012, 0:21) Вы мерял... 17.1.2012, 7:21
Roman D Элементарное, но грубое нарушение ПТБ. 17.1.2012, 1:25
с2н5он если я правильно понял, транс был отсоединен от сч... 17.1.2012, 7:28
Rezo Цитата(с2н5он @ 17.1.2012, 4:28) если я п... 18.1.2012, 17:51
ez81 Видимо ни какой связи нет ,бедствие наступает для ... 17.1.2012, 18:48
ez81 Из сего автор темы поймет где искать бяку 19.1.2012, 16:45![]() ![]() ![]() |
|