Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ограничение мощности

igodol
сообщение 13.1.2012, 10:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 25710



Добрый день. Вопрос следующего содержания.Сегодня получили ТУ на подключении объекта к ЭС и в них увидели такой пункт:
"11.3.Укомплектовать ВПУ(выносной пункт учета) защитой от перенапряжения,вводным коммутационным аппаратом,оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности....".
Вопрос обоснованности мы не поднимаем,суть в другом. Как обеспечить контроль величины максимальной мощности?Дело в том,что суммарная мощность потребителей 90кВт, 80 из которых составляют нагревательные элементы электроотопления. Стандартные ограничители ОМ-630 расчитаны макс.50кВт и отпадают. Есть возможность реализовать эту процедуру через счетчик "МЕРКУРИЙ 233" с литерой "К" в котором есть встроенное реле для отключения
нагрузки. Вопрос в принципе в чем, какой внешний комутационный аппарат (в идеале кактушку КМ 160А) мы можем подключить к этому реле и как это сделать.Перерыли все что можно, нашли способ через подключение УЗО но и то как то засомневались,будет ли работать. Если кто-нибуть встречался с этой проблемой помогите,буду очень благодарна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 17.1.2012, 18:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
А этот ограничитель не подойдет?
Подойдёт, но не в данном случае, поскольку по предписанию ТУ (автора темы) отключение должно быть только по команде эл.счётчика!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 18.1.2012, 5:22
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Цитата(Rezo @ 17.1.2012, 16:48) *
Подойдёт, но не в данном случае, поскольку по предписанию ТУ (автора темы) отключение должно быть только по команде эл.счётчика!


Rezo, читайте внимательно тему. В "предписании ТУ" (автора темы) нет требования производить отключения по команде эл. счетчика.

Сообщение отредактировал Коот - 18.1.2012, 5:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 18.1.2012, 6:28
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Цитата(Коот @ 18.1.2012, 5:22) *
Rezo, читайте внимательно тему. В "предписании ТУ" (автора темы) нет требования производить отключения по команде эл. счетчика.


Какая разница? Счетчик уже есть или его полюбому придется покупать. Господа инспектора изъявили желание видеть схему реализованную на контактах счетчика. А эту релюшку надо дополнительно покупать, да и по сути она будет дублировать тот самый контакт счетчика. Пока больше плюсов в сторону счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igodol   Ограничение мощности   13.1.2012, 10:59
- - RomanNV   А чем реле максимального тока не устраивает? Подкл...   13.1.2012, 12:01
- - igodol   Цитата(RomanNV @ 13.1.2012, 13:01) А чем ...   13.1.2012, 12:07
- - RomanNV   Хмм... не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы использ...   13.1.2012, 12:26
- - igodol   Цитата(RomanNV)не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы...   13.1.2012, 12:54
- - RomanNV   Значит нужно делать расчёт по типу релейной защиты...   13.1.2012, 13:35
- - igodol   Только что опять была в РЭС по этому вопросу. При...   13.1.2012, 15:45
|- - Rezo   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 12:45) Как под...   14.1.2012, 14:00
|- - SerJant27   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 16:45) Только ...   14.1.2012, 16:25
|- - Rezo   Цитата(SerJant27 @ 14.1.2012, 13:25) По с...   14.1.2012, 17:56
- - igodol   Цитата(Rezo @ 14.1.2012, 15:00) Схема раб...   14.1.2012, 14:44
- - SerJant27   Rezo, да, невнимательно. Скачал руководство по экс...   14.1.2012, 18:37
|- - Rezo   Цитата(SerJant27 @ 14.1.2012, 16:37) Но в...   14.1.2012, 19:16
|- - Коот   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 9:54) Да и с ж...   16.1.2012, 10:13
|- - Rezo   Цитата(Коот @ 16.1.2012, 8:13) Если все т...   16.1.2012, 12:18
- - SerJant27   ЦитатаЯ так же принципиально пытался найти ответ н...   14.1.2012, 19:59
- - igodol   SerJant27 Rezo спасибо ребята Вам громаднейшее...   15.1.2012, 14:28
- - Rezo   ЦитатаЕсли есть возможность покажите дорогу где мо...   15.1.2012, 15:29
- - igodol   Цитата(Rezo)Скачайте руководство по эксплуатации (...   15.1.2012, 17:10
- - SerJant27   igodol, Не на чем! Пожалуйста! З.Ы. Конт...   15.1.2012, 17:35
- - igodol   SerJant27. Скорей всего перестрахуемся и запитаем ...   15.1.2012, 18:38
- - Коот   А где, в этой теме рассматривался вариант с ...   16.1.2012, 12:59
|- - Rezo   Цитата(Коот @ 16.1.2012, 9:59) А где, в э...   16.1.2012, 13:07
- - Коот   Да? Ну может быть.   16.1.2012, 13:38
- - PITBY   А этот ограничитель не подойдет? Или его модифик...   17.1.2012, 16:29
- - Rezo   ЦитатаА этот ограничитель не подойдет? Подойдёт, н...   17.1.2012, 18:48
- - Коот   Цитата(Rezo @ 17.1.2012, 16:48) Подойдёт,...   18.1.2012, 5:22
- - SerJant27   Цитата(Коот @ 18.1.2012, 5:22) Rezo, чита...   18.1.2012, 6:28
- - PITBY   Цитата(SerJant27 @ 18.1.2012, 6:28) Госпо...   18.1.2012, 8:51
- - Rezo   Цитата(PITBY @ 18.1.2012, 5:51) А они не ...   18.1.2012, 11:18
- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 11:18) Ничего по...   18.1.2012, 12:19
- - PITBY   Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 12:19) с точно...   18.1.2012, 12:55
- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 10:19) с точно...   18.1.2012, 13:00
- - Коот   Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 11:00) Всё с точ...   19.1.2012, 5:21
- - Rezo   Так с Вами на сей счёт никто и не спорит. И нужно ...   19.1.2012, 12:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 19:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены