подключение эл. счётчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение эл. счётчика |
| Гость_Гость_sninsha_*_* |
16.1.2012, 12:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста: счётчик эл. энергии 3ф. СТЭ561/П50-Т-4-2-К1 убрали перемычки, подключили через трансформаторы тока 200/5, при подаче напряжения счётчики взорвались. В чём может быть причина? Можно ли подключать через трансформаторы тока?
|
|
|
![]() |
16.1.2012, 12:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
В чём может быть причина? Неправильное подключение! если я правильно понял счетчик трансформаторного включения, какие и зачем перемычки убрали? Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно.Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 12:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_sninsha_* подключение эл. счётчика 16.1.2012, 12:12
Гость_scasi_* Цитата(Гость_sninsha_* @ 16.1.2012, 12:12... 16.1.2012, 12:23
scasi http://www.germes-tk.ru/catalog/2/546 лично тут н... 16.1.2012, 12:30
с2н5он если я правильно понял счетчик трансформаторного в... 16.1.2012, 12:33
с2н5он Цитата(Rezo @ 16.1.2012, 12:39) Неправиль... 16.1.2012, 14:08
Rezo Цитата(с2н5он @ 16.1.2012, 12:08) на сайт... 16.1.2012, 14:35
SerJant27 В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к счетч... 16.1.2012, 13:14
с2н5он да, пожалуй ошибся 16.1.2012, 14:59![]() ![]() ![]() |
|