Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ограничение мощности

igodol
сообщение 13.1.2012, 10:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 25710



Добрый день. Вопрос следующего содержания.Сегодня получили ТУ на подключении объекта к ЭС и в них увидели такой пункт:
"11.3.Укомплектовать ВПУ(выносной пункт учета) защитой от перенапряжения,вводным коммутационным аппаратом,оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности....".
Вопрос обоснованности мы не поднимаем,суть в другом. Как обеспечить контроль величины максимальной мощности?Дело в том,что суммарная мощность потребителей 90кВт, 80 из которых составляют нагревательные элементы электроотопления. Стандартные ограничители ОМ-630 расчитаны макс.50кВт и отпадают. Есть возможность реализовать эту процедуру через счетчик "МЕРКУРИЙ 233" с литерой "К" в котором есть встроенное реле для отключения
нагрузки. Вопрос в принципе в чем, какой внешний комутационный аппарат (в идеале кактушку КМ 160А) мы можем подключить к этому реле и как это сделать.Перерыли все что можно, нашли способ через подключение УЗО но и то как то засомневались,будет ли работать. Если кто-нибуть встречался с этой проблемой помогите,буду очень благодарна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SerJant27
сообщение 15.1.2012, 17:35
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



igodol,
Не на чем! Пожалуйста!

З.Ы. Контакты в Вашей схеме правильные, 21-23.
З.З.Ы. Внимательно смотрите токовые характеристики катушки контактора, дабы не убить релейный выход счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igodol   Ограничение мощности   13.1.2012, 10:59
- - RomanNV   А чем реле максимального тока не устраивает? Подкл...   13.1.2012, 12:01
- - igodol   Цитата(RomanNV @ 13.1.2012, 13:01) А чем ...   13.1.2012, 12:07
- - RomanNV   Хмм... не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы использ...   13.1.2012, 12:26
- - igodol   Цитата(RomanNV)не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы...   13.1.2012, 12:54
- - RomanNV   Значит нужно делать расчёт по типу релейной защиты...   13.1.2012, 13:35
- - igodol   Только что опять была в РЭС по этому вопросу. При...   13.1.2012, 15:45
|- - Rezo   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 12:45) Как под...   14.1.2012, 14:00
|- - SerJant27   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 16:45) Только ...   14.1.2012, 16:25
|- - Rezo   Цитата(SerJant27 @ 14.1.2012, 13:25) По с...   14.1.2012, 17:56
- - igodol   Цитата(Rezo @ 14.1.2012, 15:00) Схема раб...   14.1.2012, 14:44
- - SerJant27   Rezo, да, невнимательно. Скачал руководство по экс...   14.1.2012, 18:37
|- - Rezo   Цитата(SerJant27 @ 14.1.2012, 16:37) Но в...   14.1.2012, 19:16
|- - Коот   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 9:54) Да и с ж...   16.1.2012, 10:13
|- - Rezo   Цитата(Коот @ 16.1.2012, 8:13) Если все т...   16.1.2012, 12:18
- - SerJant27   ЦитатаЯ так же принципиально пытался найти ответ н...   14.1.2012, 19:59
- - igodol   SerJant27 Rezo спасибо ребята Вам громаднейшее...   15.1.2012, 14:28
- - Rezo   ЦитатаЕсли есть возможность покажите дорогу где мо...   15.1.2012, 15:29
- - igodol   Цитата(Rezo)Скачайте руководство по эксплуатации (...   15.1.2012, 17:10
- - SerJant27   igodol, Не на чем! Пожалуйста! З.Ы. Конт...   15.1.2012, 17:35
- - igodol   SerJant27. Скорей всего перестрахуемся и запитаем ...   15.1.2012, 18:38
- - Коот   А где, в этой теме рассматривался вариант с ...   16.1.2012, 12:59
|- - Rezo   Цитата(Коот @ 16.1.2012, 9:59) А где, в э...   16.1.2012, 13:07
- - Коот   Да? Ну может быть.   16.1.2012, 13:38
- - PITBY   А этот ограничитель не подойдет? Или его модифик...   17.1.2012, 16:29
- - Rezo   ЦитатаА этот ограничитель не подойдет? Подойдёт, н...   17.1.2012, 18:48
- - Коот   Цитата(Rezo @ 17.1.2012, 16:48) Подойдёт,...   18.1.2012, 5:22
- - SerJant27   Цитата(Коот @ 18.1.2012, 5:22) Rezo, чита...   18.1.2012, 6:28
- - PITBY   Цитата(SerJant27 @ 18.1.2012, 6:28) Госпо...   18.1.2012, 8:51
- - Rezo   Цитата(PITBY @ 18.1.2012, 5:51) А они не ...   18.1.2012, 11:18
- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 11:18) Ничего по...   18.1.2012, 12:19
- - PITBY   Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 12:19) с точно...   18.1.2012, 12:55
- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 10:19) с точно...   18.1.2012, 13:00
- - Коот   Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 11:00) Всё с точ...   19.1.2012, 5:21
- - Rezo   Так с Вами на сей счёт никто и не спорит. И нужно ...   19.1.2012, 12:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 17:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены