Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ограничение мощности

igodol
сообщение 13.1.2012, 10:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 25710



Добрый день. Вопрос следующего содержания.Сегодня получили ТУ на подключении объекта к ЭС и в них увидели такой пункт:
"11.3.Укомплектовать ВПУ(выносной пункт учета) защитой от перенапряжения,вводным коммутационным аппаратом,оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности....".
Вопрос обоснованности мы не поднимаем,суть в другом. Как обеспечить контроль величины максимальной мощности?Дело в том,что суммарная мощность потребителей 90кВт, 80 из которых составляют нагревательные элементы электроотопления. Стандартные ограничители ОМ-630 расчитаны макс.50кВт и отпадают. Есть возможность реализовать эту процедуру через счетчик "МЕРКУРИЙ 233" с литерой "К" в котором есть встроенное реле для отключения
нагрузки. Вопрос в принципе в чем, какой внешний комутационный аппарат (в идеале кактушку КМ 160А) мы можем подключить к этому реле и как это сделать.Перерыли все что можно, нашли способ через подключение УЗО но и то как то засомневались,будет ли работать. Если кто-нибуть встречался с этой проблемой помогите,буду очень благодарна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
igodol
сообщение 15.1.2012, 14:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 25710



SerJant27 Rezo спасибо ребята Вам громаднейшее!
1."....не нашел в руководстве токовых характеристик контакта 21-23. Выдержит ли он катушку пускателя?"
2."Измерьте состояние импеданса выхода для отключения нагрузки. Если мощность внагрузке не превышает установленного значения и значение потреблённой энергии не превышает установленного лимита, то выход «К» (контакты 21,23) находится в состоянии «разомкнуто». При подаче команды по интерфейсу – «отключить нагрузку» или при превышении установленного лимита выход «К» находится в состоянии «замкнуто»."
3."Цитирую:Вариант со встроенным реле на 60 А."
4."номера контактов, кстати, 41-43" Разве? С литерой "О" вроде 21,23,или я что то прогледела?
Вот в этом и был весь вопрос(я его просто сформулировано немного коряво)-какие контакты имеет встроеное реле-НЗ или НО.Если считать что вы правы и встроеное реле счетчика имеет НО контакты,то способ подключения реле самый оптимальный и с его реализация проблем не будет.Последняя просьба, от куда вы накопали материал по пунктам 1,2,3,4.Я сколько не пыталь не смогла найти.Если есть возможность покажите дорогу где можно почитать так подробно,на сайте Инкотекса так ничего и не нашла.

Сообщение отредактировал igodol - 15.1.2012, 14:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igodol   Ограничение мощности   13.1.2012, 10:59
- - RomanNV   А чем реле максимального тока не устраивает? Подкл...   13.1.2012, 12:01
- - igodol   Цитата(RomanNV @ 13.1.2012, 13:01) А чем ...   13.1.2012, 12:07
- - RomanNV   Хмм... не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы использ...   13.1.2012, 12:26
- - igodol   Цитата(RomanNV)не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы...   13.1.2012, 12:54
- - RomanNV   Значит нужно делать расчёт по типу релейной защиты...   13.1.2012, 13:35
- - igodol   Только что опять была в РЭС по этому вопросу. При...   13.1.2012, 15:45
|- - Rezo   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 12:45) Как под...   14.1.2012, 14:00
|- - SerJant27   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 16:45) Только ...   14.1.2012, 16:25
|- - Rezo   Цитата(SerJant27 @ 14.1.2012, 13:25) По с...   14.1.2012, 17:56
- - igodol   Цитата(Rezo @ 14.1.2012, 15:00) Схема раб...   14.1.2012, 14:44
- - SerJant27   Rezo, да, невнимательно. Скачал руководство по экс...   14.1.2012, 18:37
|- - Rezo   Цитата(SerJant27 @ 14.1.2012, 16:37) Но в...   14.1.2012, 19:16
|- - Коот   Цитата(igodol @ 13.1.2012, 9:54) Да и с ж...   16.1.2012, 10:13
|- - Rezo   Цитата(Коот @ 16.1.2012, 8:13) Если все т...   16.1.2012, 12:18
- - SerJant27   ЦитатаЯ так же принципиально пытался найти ответ н...   14.1.2012, 19:59
- - igodol   SerJant27 Rezo спасибо ребята Вам громаднейшее...   15.1.2012, 14:28
- - Rezo   ЦитатаЕсли есть возможность покажите дорогу где мо...   15.1.2012, 15:29
- - igodol   Цитата(Rezo)Скачайте руководство по эксплуатации (...   15.1.2012, 17:10
- - SerJant27   igodol, Не на чем! Пожалуйста! З.Ы. Конт...   15.1.2012, 17:35
- - igodol   SerJant27. Скорей всего перестрахуемся и запитаем ...   15.1.2012, 18:38
- - Коот   А где, в этой теме рассматривался вариант с ...   16.1.2012, 12:59
|- - Rezo   Цитата(Коот @ 16.1.2012, 9:59) А где, в э...   16.1.2012, 13:07
- - Коот   Да? Ну может быть.   16.1.2012, 13:38
- - PITBY   А этот ограничитель не подойдет? Или его модифик...   17.1.2012, 16:29
- - Rezo   ЦитатаА этот ограничитель не подойдет? Подойдёт, н...   17.1.2012, 18:48
- - Коот   Цитата(Rezo @ 17.1.2012, 16:48) Подойдёт,...   18.1.2012, 5:22
- - SerJant27   Цитата(Коот @ 18.1.2012, 5:22) Rezo, чита...   18.1.2012, 6:28
- - PITBY   Цитата(SerJant27 @ 18.1.2012, 6:28) Госпо...   18.1.2012, 8:51
- - Rezo   Цитата(PITBY @ 18.1.2012, 5:51) А они не ...   18.1.2012, 11:18
- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 11:18) Ничего по...   18.1.2012, 12:19
- - PITBY   Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 12:19) с точно...   18.1.2012, 12:55
- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 10:19) с точно...   18.1.2012, 13:00
- - Коот   Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 11:00) Всё с точ...   19.1.2012, 5:21
- - Rezo   Так с Вами на сей счёт никто и не спорит. И нужно ...   19.1.2012, 12:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены