Ограничение мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение мощности |
13.1.2012, 10:59
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 |
Добрый день. Вопрос следующего содержания.Сегодня получили ТУ на подключении объекта к ЭС и в них увидели такой пункт:
"11.3.Укомплектовать ВПУ(выносной пункт учета) защитой от перенапряжения,вводным коммутационным аппаратом,оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности....". Вопрос обоснованности мы не поднимаем,суть в другом. Как обеспечить контроль величины максимальной мощности?Дело в том,что суммарная мощность потребителей 90кВт, 80 из которых составляют нагревательные элементы электроотопления. Стандартные ограничители ОМ-630 расчитаны макс.50кВт и отпадают. Есть возможность реализовать эту процедуру через счетчик "МЕРКУРИЙ 233" с литерой "К" в котором есть встроенное реле для отключения нагрузки. Вопрос в принципе в чем, какой внешний комутационный аппарат (в идеале кактушку КМ 160А) мы можем подключить к этому реле и как это сделать.Перерыли все что можно, нашли способ через подключение УЗО но и то как то засомневались,будет ли работать. Если кто-нибуть встречался с этой проблемой помогите,буду очень благодарна. |
|
|
![]() |
14.1.2012, 18:37
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Rezo, да, невнимательно. Скачал руководство по эксплуатации. Так и есть - 4 для телеметрии импульсных, один потенциальный для управления нагрузкой.
Но все же: "Измерьте состояние импеданса выхода для отключения нагрузки. Если мощность внагрузке не превышает установленного значения и значение потреблённой энергии не превышает установленного лимита, то выход «К» (контакты 21,23) находится в состоянии «разомкнуто». При подаче команды по интерфейсу – «отключить нагрузку» или при превышении установленного лимита выход «К» находится в состоянии «замкнуто»." - То есть пускатель включается при превышении значения, а в данной схеме он предназначен для подачи напряжения на нагрузку. Да, вот еще: может опять плохо смотрел, но не нашел в руководстве токовых характеристик контакта 21-23. Выдержит ли он катушку пускателя? Сообщение отредактировал SerJant27 - 14.1.2012, 18:40 |
|
|
14.1.2012, 19:16
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Но все же: "Измерьте состояние импеданса выхода для отключения нагрузки. Если мощность внагрузке не превышает установленного значения и значение потреблённой энергии не превышает установленного лимита, то выход «К» (контакты 21,23) находится в состоянии «разомкнуто». При подаче команды по интерфейсу – «отключить нагрузку» или при превышении установленного лимита выход «К» находится в состоянии «замкнуто»." - То есть пускатель включается при превышении значения, а в данной схеме он предназначен для подачи напряжения на нагрузку. Изучив более детально, в этом разделе должен согласиться с Вами! Цитата Да, вот еще: может опять плохо смотрел, но не нашел в руководстве токовых характеристик контакта 21-23. Выдержит ли он катушку пускателя? Я так же принципиально пытался найти ответ на этот вопрос. Думаю если между исполнительным (которое обычно с НР группой) и выходом поставить перекидное промежуточное реле, то сразу по выходу токовый буфер получим и команду инвертируем для мощного исполнительного контактора, которй думаю должен быть Ампер на 250 - не меньше! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
igodol Ограничение мощности 13.1.2012, 10:59
RomanNV А чем реле максимального тока не устраивает?
Подкл... 13.1.2012, 12:01
igodol Цитата(RomanNV @ 13.1.2012, 13:01) А чем ... 13.1.2012, 12:07
RomanNV Хмм...
не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы использ... 13.1.2012, 12:26
igodol Цитата(RomanNV)не вижу тут никакой Кулибинщины. Вы... 13.1.2012, 12:54
RomanNV Значит нужно делать расчёт по типу релейной защиты... 13.1.2012, 13:35
igodol Только что опять была в РЭС по этому вопросу. При... 13.1.2012, 15:45
Rezo Цитата(igodol @ 13.1.2012, 12:45) Как под... 14.1.2012, 14:00
SerJant27 Цитата(igodol @ 13.1.2012, 16:45) Только ... 14.1.2012, 16:25
Rezo Цитата(SerJant27 @ 14.1.2012, 13:25) По с... 14.1.2012, 17:56
igodol Цитата(Rezo @ 14.1.2012, 15:00) Схема раб... 14.1.2012, 14:44
Коот Цитата(igodol @ 13.1.2012, 9:54) Да и с ж... 16.1.2012, 10:13
Rezo Цитата(Коот @ 16.1.2012, 8:13) Если все т... 16.1.2012, 12:18
SerJant27 ЦитатаЯ так же принципиально пытался найти ответ н... 14.1.2012, 19:59
igodol SerJant27 Rezo спасибо ребята Вам громаднейшее... 15.1.2012, 14:28
Rezo ЦитатаЕсли есть возможность покажите дорогу где мо... 15.1.2012, 15:29
igodol Цитата(Rezo)Скачайте руководство по эксплуатации (... 15.1.2012, 17:10
SerJant27 igodol,
Не на чем! Пожалуйста!
З.Ы. Конт... 15.1.2012, 17:35
igodol SerJant27.
Скорей всего перестрахуемся и запитаем ... 15.1.2012, 18:38
Коот А где, в этой теме рассматривался вариант с ... 16.1.2012, 12:59
Rezo Цитата(Коот @ 16.1.2012, 9:59) А где, в э... 16.1.2012, 13:07
Коот Да? Ну может быть. 16.1.2012, 13:38
PITBY А этот ограничитель не подойдет?
Или его модифик... 17.1.2012, 16:29
Rezo ЦитатаА этот ограничитель не подойдет? Подойдёт, н... 17.1.2012, 18:48
Коот Цитата(Rezo @ 17.1.2012, 16:48) Подойдёт,... 18.1.2012, 5:22
SerJant27 Цитата(Коот @ 18.1.2012, 5:22) Rezo, чита... 18.1.2012, 6:28
PITBY Цитата(SerJant27 @ 18.1.2012, 6:28) Госпо... 18.1.2012, 8:51
Rezo Цитата(PITBY @ 18.1.2012, 5:51) А они не ... 18.1.2012, 11:18
с2н5он Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 11:18) Ничего по... 18.1.2012, 12:19
PITBY Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 12:19) с точно... 18.1.2012, 12:55
Rezo Цитата(с2н5он @ 18.1.2012, 10:19) с точно... 18.1.2012, 13:00
Коот Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 11:00) Всё с точ... 19.1.2012, 5:21
Rezo Так с Вами на сей счёт никто и не спорит. И нужно ... 19.1.2012, 12:34![]() ![]() ![]() |
|