Подключение счетчика Меркурий 230AR-00R в КСО 272 , Нужна помощь! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счетчика Меркурий 230AR-00R в КСО 272 , Нужна помощь! |
12.1.2012, 3:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
Коллеги! Помогите подключить счетчик Меркурий 230AR-00R в ячейке КСО 272 РУ 10 кВ. Схема вторичных цепей утеряна, могу ориентироваться только по биркам.
Имеется трансформатор напряжения НТМИ 10-66. В ячейку от него приходят три провода, помеченные как НША, НШВ и НШС. Замеряем напряжение: НША-НШВ - 95В, НШВ-НШС - 95В, НША-НШС-95В, НША - земля - 95В, НШВ - земля - 0В, НШС-0 - 95В. Вопросы: 1.По какой схеме подключается счетчик ( схема с 2 ТН или схема с 3ТН)? 2. Это нормально что у меня НШВ - земля = 0В? Как следует соединить клеммы НША, НШВ и НШС с контактами 10, 12, 14 и 7-8 счетчика? 3. Вот здесь http://www.tdtransformator.ru/NTMI-10.html схема НТМИ. Мне непонятно, как такое вообще может быть чтобы и фазное и линейное напряжение было одинаковым (НША-НШС-95В, НША - земля - 95В, НШС-земля - 95В)? Там же, на схеме НТМИ справа дополнительные обмотки, для чего они? Что за прибор KV и неизвестный мне символ с плюсом и минусом? Далее. Имеются 2 трансформатора тока ТПЛ 10У3 на фазах А и С. От ТТ уже уходят провода, как я понимаю, на колодку на лицевой панели ячейки. На панели имеется амперметр. Контакты на ТТ распологаются слева вертикально. ТТ на фазе А. Верхний контакт (1) - Два провода, на одном бирка 0411, на втором нечитаема Следующий вниз контакт (2) - Провод с биркой С421 Следующий вниз контакт (3) - Провод с биркой А411 Следующий вниз контакт (4) - 2 провода, оба с бирками 0411 ТТ на фазе С. (1) - Провод с биркой С421 (2) - Провод с биркой С421 Между (1) и (2) - перемычка (3) - Провод с биркой С411 (4) - 2 провода, оба с бирками 0411 Какие контакты являются контактами И1 и И2? Буду признателен, если кто что подскажет... |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_scasi_*_* |
12.1.2012, 11:35
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Коллеги! Помогите подключить счетчик в ячейке КСО 272 РУ 10 кВ. Схема вторичных цепей утеряна, могу ориентироваться только по биркам. Буду признателен, если кто что подскажет... не проще специалиста вызвать Судя по написанному все отсоединено и обозначено, схему подключения данного счетчика можно найти в сети. Вот к примеру: http://www.safen.ru/index.php?inf=261 |
|
|
toyota Подключение счетчика Меркурий 230AR-00R в КСО 272 12.1.2012, 3:35
Joker 1. Явно, схема с тремя ТН (точнее одним трехфазным... 12.1.2012, 16:51
toyota Благодарю за помощь! Вы подтвердили мои догадк... 13.1.2012, 4:05
Apisx Цитата(toyota @ 13.1.2012, 12:05) Поэтому... 15.1.2012, 17:25
toyota Уточняю. Под "хозяйством" подразумеваю с... 13.1.2012, 5:41
toyota В общем подключил! Насчет заземления 7-8 оказа... 13.1.2012, 15:22
Гость_toyota_* А можно поподробнее? 16.1.2012, 17:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 14:50 |
|
|
|
|