Здраствуйте. Вот в процессе эксплуатации возникли 2 непонятных случая с кабелями из сшитого полиэтилена.Марка АПвПу.Оба кабеля вышли из строя по непонятным причинам.И оба случая-муфта вылетела. По сему возникли вопросы: может ли неглубокое повреждение полупроводящего слоя по изоляции привести к повреждению муфты. И через какой срок С учётом того что перед в ведением в строй КЛ прошла все испытания и по оболочке и 0,1гц. И наверно второй вопрос не к Вам, а к производителям муфт: может ли Подрезание двухслойной трекинговой трубки под необходимые размеры под разделку кабеля привести к вылету муфты то же после всех испытаний и включения в строй КЛ.В обоих случаях КЛ работала сроком более полугода
|
|
|
![]() |
11.2.2007, 20:36
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8087 |
Цитата(andrey357) http://www.kamkabel.ru/forum.php
здесь лежит ТУ на кабели из сшитого полиэтилена. С муфтами - смотри сайт компании Райхем, там много описаний. Мы пользуемся их муфтами и на 10 и на 35 кВ. Проблем особых нет. Из практики - никаких подрезок трубок- все стандартной длины, диаметра. Все, что делали - стоит. Да тоже всё стоит просто временами когда при усадке трубки переходят длину самой разделки.Вот и думаю а если кабельщики взяли и подрезали трекинговую трубку то могло ли это повлиять на саму муфту в последствии |
|
|
Славута Непоняное с муфтами 10.2.2007, 23:42
andrey357 http://www.kamkabel.ru/forum.php
здесь лежит ТУ на... 11.2.2007, 8:24
andrey357 Да тоже всё стоит просто временами когда при усадк... 12.2.2007, 7:03
Slavuta Цитата(andrey357)Да тоже всё стоит просто временам... 12.2.2007, 22:13
SeGA А разборку поврежденной муфты не делали? В каком м... 14.2.2007, 17:24
Slavuta Цитата(SeGA)А разборку поврежденной муфты не делал... 15.2.2007, 21:17
SeGA Под разборкой понимается её послойное "потрош... 16.2.2007, 12:17
sergei ЗДРАВСТВУЙТЕ ПРОЧИТАЛ ВАШ ВОПРОС. У МЕНЯ ТОЧНО ТАК... 29.9.2009, 16:40![]() ![]() ![]() |
|