Автомат или выключатель нагрузки? , Что поставить на вводе? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат или выключатель нагрузки? , Что поставить на вводе? |
14.12.2011, 16:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 |
Наша фирма производит оборудование для которого изготавливают шкафы управления. Как правило это шкафы для управления двигателями, их может быть от 2 до 10. Нужен совет, что лучше ставить на вводе в этом шкафу автомат или выключатель нагрузки(ВН)? Мне кажется, что с точки зрения потребителя нашей продукции лучше чтобы в шкафу стоял ВН, тогда можно подобрать кабель по автомату который будет питать нашу установку, иначе придётся ставить автомат номиналом выше (для селективности) и не факт что сечение вводного кабеля при этом не измениться. Кто что думает по этому поводу?
|
|
|
![]() |
10.1.2012, 1:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.2.2008 Из: Moldova Пользователь №: 10549 |
ИМХО: Если шкаф только для распределения к нагрузкам - на отходящих стоят автоматы или что там для этих двигателей необходимо, то аппарат на вводе чисто для видимого отключения (проведения работ).
Группы защищают автоматы, питающий кабель защищен в голове. Зачем тогда автомат на вводе? Если шкаф для общего управления и вводное устройство несет на себе функцию автоматического отключения всего шкафа (или там еще чего) - то тогда автомат на вводе. А обслуживающим без допуска в электрощитовую чем поможет/непоможет присутствие/отсутствие АВ на вводе? Сообщение отредактировал ChisinevSveta - 10.1.2012, 1:19 |
|
|
vgspb Автомат или выключатель нагрузки? 14.12.2011, 16:56
savelij® Шкаф управления, как правило, собирается под конкр... 14.12.2011, 19:19
с2н5он к тому же если сам потребитель просит ВН 14.12.2011, 22:22
vgspb Сам потребитель ничего не просит, это я просто рас... 15.12.2011, 9:34
ez81 Да бывает такое когда на вводе стоит АВ, а кабель ... 15.12.2011, 10:23
savelij® ЦитатаКак правило условия не известны, т.к. заказч... 15.12.2011, 11:20
Andrey59 В импортных шкафах обычно стоит ВН (по безопасност... 15.12.2011, 14:41
vic06 Поставте на вводе плавкие вставки, расчитанные на ... 17.12.2011, 15:00
savelij® Цитата(vic06 @ 17.12.2011, 16:00) ...плав... 17.12.2011, 19:21
korzamov Ставьте автомат. Возможно вашу установку будут обс... 9.1.2012, 2:18![]() ![]() ![]() |
|