Учет электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Учет электроэнергии |
14.12.2011, 19:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 |
У нас на ТП показания вводного счетчика не сходится с суммой показаний счетчиков установленных на отходящих линиях. за сутки разница состовляет порядка 300-400 кВт, за выходные достигает 1100-1400 кВт. трансформаторы тока на каждой линии стоят новыет и одного номинала. счетчики новые электронные. абсолютно исключена возможность левого подключения. почему такая разница???????
|
|
|
![]() |
28.12.2011, 5:41
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 |
может и помогу-столкнулся с таким же,зимой разница в несколько тысяч кВт, летом почти одинаково.
прошел по трассе кабеля, а там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина...скрутка локализована в коробку, вот ждем счетов за декабрь для сравнения.Обратите внимание, м.б. у вас тоже утечка в кабеле которая дает знать только в определенное время.. -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
|
|
2.1.2012, 7:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
там скрутка на матерчатой изоленте,а вокруг проталина... Редкостная партизанщина... ![]() Делов-то искать: обхватил клещами весь кабель... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Егорка Александрович Учет электроэнергии 14.12.2011, 19:52
S-cream На ТП показывает больше?
Счетчики на отходящих исп... 14.12.2011, 20:09
с2н5он разница в фактической погрешности счетчиков, собст... 14.12.2011, 22:17
S-cream Цитата(с2н5он @ 14.12.2011, 22:17) пысы:п... 15.12.2011, 9:15
DronXP У вас на ТП? А граница где, до ТП или после, может... 15.12.2011, 0:23
Joker полностью согласен с S-cream. Недостаточно данных ... 15.12.2011, 16:52
Егорка Александрович Все счетчики установлены непосредственно на ТП в Р... 15.12.2011, 18:25
Roman D Цитата(Егорка Александрович @ 15.12.2011, 17... 15.12.2011, 19:45
Егорка Александрович Цитата(Roman D @ 15.12.2011, 19:45) Я в п... 15.12.2011, 22:02
с2н5он + месячные - зима лето 15.12.2011, 18:26
Roman D Существуют специально обученные счетчики, которые ... 15.12.2011, 22:58
с2н5он да и на всякий случай - счетчики какие? 15.12.2011, 23:01
Егорка Александрович Вводной счетчик Меркурий, а на отходящих линиях ус... 22.12.2011, 17:10
S-cream Так-то энергомеровские счетчики не являются образц... 22.12.2011, 18:00
Егорка Александрович проверили вводной меркурий и и один счетчик показа... 24.12.2011, 7:32
Roman D Случай из личного опыта.
При подключения коммерчес... 24.12.2011, 12:53
Егорка Александрович Цитата(Ивашка @ 28.12.2011, 5:41) может и... 1.1.2012, 21:54
с2н5он если счетчики стоят в голове, то причем здесь это? 28.12.2011, 7:27
Слава Далеко не редкость. 2.1.2012, 13:32
Roman D Цитата(Слава @ 2.1.2012, 12:32) Далеко не... 2.1.2012, 13:54
Егорка Александрович привожу данные п опотреблению электроэнергии за де... 2.1.2012, 22:24
Roman D Цитата(Егорка Александрович @ 2.1.2012, 21... 2.1.2012, 22:58
S-cream Цитата(Егорка Александрович @ 2.1.2012, 23... 4.1.2012, 18:43
Roman D Цитата(S-cream @ 4.1.2012, 17:43) гд... 4.1.2012, 20:45
S-cream ЦитатаТам эта... ещё две странички... О! Хитро... 4.1.2012, 20:58
Roman D Цитата(S-cream @ 4.1.2012, 19:58) Те... 4.1.2012, 22:30
Егорка Александрович Цитата(Roman D @ 4.1.2012, 22:30) Один пе... 19.1.2012, 19:38
Егорка Александрович прошу прощение за долгое отсутсви: командировка бы... 18.1.2012, 18:31
Егорка Александрович посчитал токи..... вводные трансы тока перегружены... 19.1.2012, 17:03
с2н5он ну так и будет не сходиться 19.1.2012, 17:46
Егорка Александрович Цитата(с2н5он @ 19.1.2012, 17:46) ну так ... 19.1.2012, 17:53
Rezo Цитата(Егорка Александрович @ 19.1.2012, 15... 19.1.2012, 20:08
Егорка Александрович Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 20:08) В общем-т... 20.1.2012, 20:10
Rezo Цитата(Егорка Александрович @ 20.1.2012, 18... 20.1.2012, 21:54
Roman D ТТ и счетчики давно поверялись? 19.1.2012, 21:44
Roman D Когда ничего не понять, принято ссылаться на ЧФ (н... 20.1.2012, 22:54
Rezo Цитата(Roman D @ 20.1.2012, 19:54) Когда ... 20.1.2012, 23:54
Roman D Цитата(Rezo @ 20.1.2012, 22:54) ПЕРЕВЕДИТ... 21.1.2012, 7:11
Rezo Цитата(Roman D @ 21.1.2012, 4:11) Моё мне... 21.1.2012, 13:21
Егорка Александрович Вот обратите внимание на графики. Почему пики потр... 21.1.2012, 17:48
Rezo Цитата(Егорка Александрович @ 21.1.2012, 14... 21.1.2012, 19:02
Roman D Есть подозрение, что ТТ и счетчики давно приказали... 21.1.2012, 15:13
Rezo Цитата(Roman D @ 21.1.2012, 12:13) Есть п... 21.1.2012, 16:20
Roman D Цитата(Rezo @ 21.1.2012, 15:20) У автора,... 21.1.2012, 16:29
Rezo ЦитатаСчетчик считает энергию, а не мощность.Ну ко... 21.1.2012, 17:14
Viktor2004 Было у меня такое. Наладили учет, уезжаем, через к... 14.2.2012, 6:15
Егорка Александрович Цитата(Viktor2004 @ 14.2.2012, 6:15) Было... 14.2.2012, 18:24
Слава проложить кабельные линнии от ТП до ВРУ каждого по... 14.2.2012, 19:56
Егорка Александрович за счет потребителей 15.2.2012, 15:39
Rezo Цитата(Егорка Александрович @ 15.2.2012, 12... 15.2.2012, 16:36
Егорка Александрович точка эконом раздела проходит по ножам рубильника ... 16.2.2012, 19:17![]() ![]() ![]() |
|