![]() Габаритная мощность трансформатора. , rак посчитать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Габаритная мощность трансформатора. , rак посчитать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
Здравствуйте! Есть сердечник, собранный из трансформаторных пластин, П образный, собранный внахлёст. Sсеч=19,2см2, Sокна=185см2. Размеры
![]() ![]() И интересует его мощность ? Правильные ли расчёты ? ![]() Упрощённая формула расчёта мощности трансформатора: P габаритн = 1.9*Sc*So для торов (ОЛ). P габаритн = 1.7*Sc*So для ПЛ,ШЛ. P габаритн = 1.5*Sc*So для П,Ш. P=5 328 Ват. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
По этим формулам габаритная мощьность тс270 900ват
по программе PoverTrans габаритная мощьность тс270 496ват Да и габаритная мощность, эта максимум который можно снять с данного железа, при идеальных условиях. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
По этим формулам габаритная мощьность тс270 900ват по программе PoverTrans габаритная мощьность тс270 496ват Да и габаритная мощность, эта максимум который можно снять с данного железа, при идеальных условиях. ![]() ни какой это ни максимум!! если с 270вт железа снимать в два раза больше ![]() обычно габаритная мощность расчитывается в 1.5-2.0 раза больше чем электрическая вот это и есть идеальные условия!! иначе проблем не оберетесь.. то провалы то просады.. то ещо чо выскачит ![]() ![]() сечение окна считают как заполнения окна медью т.е расчитывают его электрическую мощь!! окно может 25см2 а может и100см2 при одном и том же сечении сердешника! это не значит что в одном случае будет 1кв а в другом 10кв при одном и томже сердечнике!!!! при расчетах берется кф заполнения а не кв км окна... кф заполнения стали..т.е на сколько стянут ваш сердешник.. рабочая частота.. сеч сердешника.. марка стали... итд.. итд ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
kolodok Укажи на правильные расчёты, или программу. спасибо
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 0:34 |
|
![]() |