Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Габаритная мощность трансформатора. , rак посчитать?

seraban
сообщение 25.12.2011, 21:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



Здравствуйте! Есть сердечник, собранный из трансформаторных пластин, П образный, собранный внахлёст. Sсеч=19,2см2, Sокна=185см2. Размеры
И интересует его мощность ? Правильные ли расчёты ? icon_confused.gif

Упрощённая формула расчёта мощности трансформатора:

P габаритн = 1.9*Sc*So для торов (ОЛ).
P габаритн = 1.7*Sc*So для ПЛ,ШЛ.
P габаритн = 1.5*Sc*So для П,Ш.

P=5 328 Ват.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
seraban
сообщение 31.12.2011, 15:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



По этим формулам габаритная мощьность тс270 900ват
по программе PoverTrans габаритная мощьность тс270 496ват
Да и габаритная мощность, эта максимум который можно снять с данного железа, при идеальных условиях. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolodok
сообщение 31.12.2011, 16:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 848
Регистрация: 1.4.2009
Из: воронеж
Пользователь №: 14016



Цитата(seraban @ 31.12.2011, 15:07) *
По этим формулам габаритная мощьность тс270 900ват
по программе PoverTrans габаритная мощьность тс270 496ват
Да и габаритная мощность, эта максимум который можно снять с данного железа, при идеальных условиях. icon_smile.gif

ни какой это ни максимум!! если с 270вт железа снимать в два раза больше icon_eek.gif
обычно габаритная мощность расчитывается в 1.5-2.0 раза больше чем электрическая
вот это и есть идеальные условия!!
иначе проблем не оберетесь.. то провалы то просады.. то ещо чо выскачит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сечение окна считают как заполнения окна медью т.е расчитывают его электрическую мощь!!
окно может 25см2 а может и100см2 при одном и том же сечении сердешника!
это не значит что в одном случае будет 1кв а в другом 10кв при одном и томже сердечнике!!!!
при расчетах берется кф заполнения а не кв км окна... кф заполнения стали..т.е на сколько стянут ваш сердешник.. рабочая частота.. сеч сердешника.. марка стали... итд.. итд icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seraban
сообщение 31.12.2011, 19:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18422



kolodok Укажи на правильные расчёты, или программу. спасибо