Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как включить вентилятор выключая свет?

Peru
сообщение 1.2.2007, 11:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.2.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 8151



Добрый день!
Сейчас в туалете вентилятор с таймером включается вместе со светом и продолжает работать после его выключения. А жена просит, что бы вентилятор включался в момент выключения света, так сказать "на выходе" и работал положенное ему по таймеру.
Подскажите как реализовать без сильных заморочек?

Вентилятор Silent 100CZ (схема подключения как тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...36&d=1158828365
на левой клемме "L" - постоянно фаза,
на средней "N" - постоянно ноль,
на правой "Ls" - фаза коммутируется выключателем света.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Феодор
сообщение 9.2.2007, 5:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Поправки:

1. С кондера подаём сглаженное постоянное 300 В, чего мелочиться-то. icon_smile.gif

2. Справедливо, стоит проверить, не возникает ли напряжение на Ls после включения. Мне, честно говоря, кажется, что там электроника. Невежливо от прибора на выключатель напругу пускать. Но если напряжение возникает, то надо всю схему менять, так как кондеры в линии переменного тока - плохое решение. Можно что-нибудь нахомутать, чтобы кондер питал наше реле. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Peru   Как включить вентилятор выключая свет?   1.2.2007, 11:24
- - Феодор   Не права жена. Очень приятно когда в туалете свежи...   1.2.2007, 19:38
- - Flash   Поставить таймер с выдержкой на размыкание (у АВВ ...   2.2.2007, 9:58
- - Peru   Цитата(Феодор)Можно вместо выключателя поставить п...   2.2.2007, 10:18
- - Peru   Цитата(Flash)Поставить таймер с выдержкой на размы...   2.2.2007, 10:32
- - Феодор   Переключатели существуют однозначно, на них делает...   2.2.2007, 22:10
- - Гость   Цитата(Феодор)Переключатели существуют однозначно,...   5.2.2007, 11:49
- - Феодор   Насколько я понял, Р1 - это катушка реле, а Р1.1 -...   6.2.2007, 3:27
- - Peru   Цитата(Феодор)Включите реле между L и N. На место ...   6.2.2007, 9:59
- - Peru   Вот нарисовал новую схему (схема здесь), посмотрит...   6.2.2007, 11:50
- - Феодор   Схема правильная. Диод может быть потребуется разв...   6.2.2007, 21:40
- - Peru   Еще раз огромное спасибо за помощь.   7.2.2007, 9:16
- - Flash   ЦитатаСхема правильная. Диод может быть потребуетс...   7.2.2007, 13:22
- - Peru   Цитата(Flash)Если клемма Ls идёт на обмотку вентил...   7.2.2007, 14:47
- - "Влад"ик"   Цитата"Вроде не должно. Я же, включая свет, п...   9.2.2007, 4:10
- - Феодор   Поправки: 1. С кондера подаём сглаженное постоянн...   9.2.2007, 5:45
- - Peru   Цитата(Влад"ик)... Поэтому, я бы, либо взял н...   9.2.2007, 13:42
- - Феодор   Господа, вы шутите? Кондер последовательно с диодо...   9.2.2007, 20:01
- - Peru   В выходной снял вентилятор и сделал фото платы упр...   12.2.2007, 14:38
- - Феодор   Ну точно - электроника. Коммутирует, кажется, тири...   12.2.2007, 17:34
- - Феодор   Ещё хитрый вариант - впаять крохотный кондер прямо...   12.2.2007, 17:35
- - Peru   Провел тестовые испытания... Схема "от Федор...   14.2.2007, 12:25
- - Феодор   Ура!   14.2.2007, 19:27
- - Гость_Дмитрий_*   День добрый, почитал Вашу тему, вещи серьезные обс...   28.3.2008, 13:30
- - barbosso   Мужики, а не проще просто поставить релюху   7.5.2008, 23:25