![]() ремонт 3ех фазного генератора , не развивает мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ремонт 3ех фазного генератора , не развивает мощность |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.12.2011 Пользователь №: 25510 ![]() |
3-ех фазный генератор переменного тока 100квт. включаем двигатель 10квт - работает , включаем двигатель 15квт- напряжение падает.при этом обороты в норме. генератор с самовозбуждением. регулировки вручную нет. никаких электронных схем нет. в чем причина падения напряжения? если не хватает возбуждения, как добавить? и почему тогда на малых мощностях работает
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Поиск сразу привел в кетай http://ru.made-in-china.com/co_wanhui/prod..._hhuhorigg.html.
В этой ситуации проще застрелиться ![]() Генератор хоть безщеточный? или со щетками или там вращающийся трансформатор Что это за диоды в одном блоке. В смысле AVR -электронный или только диоды. Проблема в том что существует несколько значительно отличающихся типов возбуждения генератора,соответственно и диагностика разная, а какой у вас только китайцам известно.. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |