![]() Кабельные линии 6 кВ , как разобраться в чем проблема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кабельные линии 6 кВ , как разобраться в чем проблема |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 Из: Пермь Пользователь №: 25520 ![]() |
Подскажите мне пожалуйста! Схема электроснабения по 6 кВ поселка головная подстанцияс двумя вводами они сфазированы на всех остальных подстанциях трансформаторы с одинаковой группой соединений обмоток а в паралель не могу войти !??? Почему подскажите голову сломал уже
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Чудес не бывает. Смотрите наличие всех трех фаз на каждом кабеле . Отсутствующая фаза может через закольцовку возращаться назад, а когда выводите один фидер (условно исправный) она пропадает.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |