![]() Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В щитке есть фаза и рабочий ноль на ввод фазы стоит автомат в 40 А а от него уже идёт разводка по автоматам на розетки и свет... На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А !!! ВОПРОС!!! Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Ведь в результате может под нагрузкой оказатся весь рабочий ноль в квартире!?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Рискну вторгнуться в этот утомительный на мой взгляд диалог между нашими глубокоуважаемыми специалистами. Я разделяю то мнение, что требуется шина РЕ, протянутая от ВРУ, где есть глухая земля, то-есть некий болт, который можно обозвать РЕN. Но подобные новшества, даже если все по правилам должны вводить люди уполномоченные со всеми печатями и подписями. Эти люди должны проверить ЗУ и все остальное(именно провереть, а не подмахнуть протокол не глядя, как у нас бывает). Вопрос только, как их заставить. А пока на этажах есть только N из которого нельзя сделать РЕN. И есть щиты зануленные именно этим рабочим нулем, но они обслуживаются только спец. персоналом, это не кухня и не ванная. А если есть присоединение плит к таким нулям, то пусть это будет на совести лиц, решивших проблему подобным образом. А что-то там отсоединять или присоединять самим жильцам не рекомендуется. Инициатива наказуема.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А пока на этажах есть только N из которого нельзя сделать РЕN. А как по-вашему в принципе "делают PEN"? Я спрашивал - использование защитного проводника - это новинка?, новая функция? Зачем? Ищем шину РЕ в этажном щите, кроме магистрали там больше "защитного" ничего нет. Затем, что бы не усматривали некую новизну в защитном проводнике СМ. Я не против магистрали заметьте, если такое счастье есть, чего ж отказываться. Но есть она не у всех. И утверждать, что у ТС имеется - оснований нет. И у вас спрошу: А как по-вашему в принципе "делают PEN"? Что необходимо, чтобы вы лично признали за ним "защитность"? PEN питающего кабеля "защитный"? Конечно же в существующей, дожидающейся реконструкции ЭУ. Поделитесь опытом, в квартирах ЭП 1 класса (кроме плиты) в 70-х годах как зануляли? ![]() "Когда я был маленьким" меня это вопрос не интересовал вовсе. А появившиеся "Вятки" занулял ответвлением. ..в розетках перемычки.. "Это не наш метод". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Я спрашивал - использование защитного проводника - это новинка?, новая функция? С вашим нулем - да.И утверждать, что у ТС имеется - оснований нет. Я не утверждал, что у ТС-а в щите есть РЕ.И у вас спрошу: А как по-вашему в принципе "делают PEN"? А как у вас появился PEN, когда его там не было? Сейчас его там так же нет.Что необходимо, чтобы вы лично признали за ним "защитность"? Предлагаете внести поправки в Госты?PEN питающего кабеля "защитный"? На него пока запрета не встречал.А появившиеся "Вятки" занулял ответвлением. Это в прошлом то тысячилетии? Или в нынешнем? ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это в прошлом то тысячилетии? Или в нынешнем? Каким тысячелетием интересовались, про такое и ответил. Что не так? "Поделитесь опытом, в квартирах ЭП 1 класса (кроме плиты) в 70-х годах как зануляли?"Надеюсь на вопрос ответил. ![]() На него пока запрета не встречал. Я про запреты не спрашивал. PEN питающего кабеля "защитный"? или только "рабочий"? Предлагаете внести поправки в Госты? Нет, хотел узнать, что необходимо, чтобы вы лично признали за проводником "защитность"? А как у вас появился PEN, когда его там не было? Сейчас его там так же нет. Мое представление появления PENа изложено в п.61. А как по-вашему в принципе "делают PEN"? Я не утверждал, что у ТС-а в щите есть РЕ. Продолжаете упираться, что и у меня, и (возможно) у ТС в этажных щитах кошмар? Защитные проводники плит подключены к незащитному N? Как же нам сирым быть до реконструкции.. ума не приложу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
PEN питающего кабеля "защитный"? или только "рабочий"? Питающий - да совмещенный.Нет, хотел узнать, что необходимо, чтобы вы лично признали за проводником "защитность"? В стояке? Покуда в Госте прописан запрет, не признаю.А у вас в щите что, ни какого дублирующего проводника N совсем не предусмотрено, раз плита занулена? Дело конечно хозяйское. А как по-вашему в принципе "делают PEN"? Так, чтобы он не представлял опасности.Продолжаете упираться, что и у меня, и (возможно) у ТС в этажных щитах кошмар? У ТС достоверно не знаю. У вас там с ваших слов только N и ничего более. Так, что не надо выдумывать.Защитные проводники плит подключены к незащитному N? Пора избавляться от старых привычек, может за свой счет реконструкцию? Это не запрещено.Как же нам сирым быть до реконструкции.. ума не приложу. Не надо с больной головы на здоровую перекладывать. В Гост четко указано на счет стоякового PEN и не считаться с этим низя.
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 0:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В Гост четко указано на счет стоякового PEN и не считаться с этим низя. Не придумывайте, в ГОСТ не сказано, что какой либо проводник резко перестал выполнять свою функцию. При проектировании, монтаже и осмотрах эл.установок все будет проектироваться и строиться в соответствии, при осмотре выдадут предписание о необходимости реконструкции. Но моментальное переименование PEN в N (маму в папу) - это у вас личное. То что вы свой теперь уже N назвали PENом Строчечку приведите о переименовании. Или ужесточение норм снижает уровень эл.безопасности? Думаю уровень безопасности снизит реконструкция ЭУ. А не переименования. PEN-проводник по факту продолжает выполнять защитную функцию. Да, ГОСТ велит переделать. Но ни о какой мгновенной переименовке (снятии функции защиты) в ГОСТе нет. Реконструкция квартиры проводится в соответствии с действующими нормами. Нет никакой реконструкции. Производится подключение единицы оборудования, аналогичного существующему (1 класса). Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2011, 0:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Не придумывайте, в ГОСТ не сказано, что какой либо проводник резко перестал выполнять свою функцию. 1-2009Строчечку приведите о переименовании. В электроустановках жилых... запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на PE и N на вводе ЭУ (стр.16). Производится подключение единицы оборудования, аналогичного существующему (1 класса). При существующей 2х проводке и отсутствии ЗК на розетках и вилках ЭО - 70х годов выпуска прошлого тысячилетия.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При существующей 2х проводке и отсутствии ЗК на розетках и вилках ЭО - 70х годов выпуска прошлого тысячилетия. Сколько же можно про 2-х проводку? она осталась нетронутой. В квартире уже есть прецидент 3-х проводки (и у меня, и у ТС), с местом подключения защитного проводника. А вы всячески препятствуете предписанному ПУЭ тех лет подключать оборудование 1 класса в этажном щитке. Заземляющие контакты на розетке плиты уже точно были. Если применить такую же карболитовую, черненькую, то разрешите? Ожидайте предписания, выделения средств на реконструкцию сети - это не запрещено, раньше этого РЕ у вас врятли появится. Никуда РЕ из PENа с выходом ГОСТ1.2009 не подевался. Строчечку о переименовании не увидел. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Никуда РЕ из PENа с выходом ГОСТ1.2009 не подевался. Строчечку о переименовании не увидел. Не надо выдумывать отговорки. В целях повышения электробезопасности ни кто не запрещает привести свое электрохозяйство в соотвествии с действующими нормами.![]() PE появится, если ... За ТТ в многоэтажке вам голову открутят и скажут, что так и было.Это не просто название, это выполняемая проводником функция. Вот и доказывайте, что по действующим нормам 4 проводник стояка - есть PEN. А ПУЭ 70х годов уже смело в мукулатуру сдать.А как же многочисленные многоэтажки... Заметьте-построены по проектам. Заметьте от вас пока проект на реконструкцию пока не требуют и ни кто не проверяет, поэтому и идет "кулибинство".
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 12:23 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не надо выдумывать отговорки. В целях повышения электробезопасности ни кто не запрещает привести свое электрохозяйство в соотвествии с действующими нормами. Никаких отговорок, это реалии жизни. Уже год ГОСТу. Эксплуатация жилых зданий продолжается (думаю, не последний год), и ни один представитель надзорных органов покуда не озадачился отсутствием функции РЕ в PEN проводнике, эксплуатацию не запретил. До реконструкции в здании будет по-прежнему использоваться существующая система (TN-C), а следовательно и способы подключения защитных проводников в этажных щитах. Реконструкции системы TN-C, при подключении аналогичном используемому, не наблюдается. ГОСТ разумеется безопасность повысит, но всему свое время. Отговорка (?) скорее - "превращение с 07. 2010 пены в эны". Вот и доказывайте, что по действующим нормам 4 проводник стояка - есть PEN. До реконструкции системы заземления до состояния TN-C-S здание будет эксплуатироваться с системой заземления TN-C. Вы требуете доказательств наличия PEN в такой системе? Заметьте от вас пока проект на реконструкцию пока не требуют и ни кто не проверяет, поэтому и идет "кулибинство". Идет не "кулибинство" а эксплуатация здания в соответствии с используемой в настоящий момент (до реконстр.) системой заземления. "Кулибинство" - перекрас желто-зеленого в голубое. Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2011, 18:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Идет не "кулибинство" а эксплуатация здания в соответствии с используемой в настоящий момент (до реконстр.) системой заземления. "Кулибинство" - перекрас желто-зеленого в голубое. При реконструкции самое что ни на есть "кулибинство". Кто то там говорил, что правила пишут кровью, вот на PEN ужесточили требования. Предлагаете "занулятся" на рабочий нуль? Смиритесь, нет у вас в щите PEN. Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 14:06 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вот на PEN ужесточили требования. И довели до состояния N ? ![]() На PEN никто правила не ужесточал. PEN либо соответствует требованиям к N и РЕ одновременно, либо нет. В существующем жилом фонде с системой TN-C PEN соответствет нормам для защитного проводника. И до реконструкции (разумеется в соответствии с ГОСТ1., с раздельными от ввода РЕ и N) PEN будет выполнять свою функцию. Предлагаете "занулятся" на рабочий нуль? Опять вы за свое? Ну приведите наконец выдержку из ГОСТ "о прекращении с января 2011 выполнения проводниками PEN в существующих зданиях защитных функций и переименовании их, вплоть до реконструкции системы, из PEN-ов (и РЕ, кои от этих PENов ответвлялись) в еN-ы". При реконструкции .. Где вы всё время усматривете реконструкцию СЗ ? установка единицы оборудования в квартире? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2011, 15:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И довели до состояния N ? ![]() ПЕН не допустим. Ведете в квартиру РЕ, забудьте о вашем этажном ПЕН, его там нет. Или предлагаете выполнить по правилам 70х годов? Зы. 1-2009 Комплекс национальных стандартов... должен применяться в качестве основополагающих НД...(стр IV). Сообщение отредактировал ink_elec - 25.12.2011, 16:18 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или предлагаете выполнить по правилам 70х годов? По правилам, действовавшим для всех жилых зданий до 07.2010 года. И которые необходимо соблюдать для существующих жилых зданий вплоть до реконструкции. Строящиеся и реконструируемые по проектам должны изначально соответствовать. 1.2009 "Стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку.." - надеюсь, последовательность действий объяснения не требует. "Стандарт устанавливает основные положения, применение которых при проектировании электроустановок напряжением до 1000 В … обеспечивает.." "Электроустановка должна быть спроектирована и выполнена при монтаже так…" О неких переименованиях ни слова. 1-2009 Комплекс национальных стандартов... должен применяться в качестве основополагающих НД...(стр IV). Не стоит беспокоиться, раз должен, то при проектировании и монтаже обязательно учтем основополагающий ![]() .. забудьте о вашем этажном ПЕН, его там нет. Ага, дома с системой заземления TN-C эксплуатируются, а PENа в них вдруг не стало, сапсем беззащитные (безсистемные) остались с июля 10-го года. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2011, 18:29 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |