![]() кабель ВВГнг в жилых и общественных зданиях , можно или запрещено? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() кабель ВВГнг в жилых и общественных зданиях , можно или запрещено? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Здравствуйте, есть вопрос, раньше всегда использовали в качестве силового кабеля для проводок силовой сети кабель марки ВВГнг, сейчас говорят есть требования и ГОСТ запрещающие использование данного кабеля в жилых и общественных зданиях. Указали на ГОСТ Р 53315—2009 и можно применять только ВВГнг LS. так ли это? Поскольку на монтажах и при проектировании кабелей ВВГнг вместо LS ни у заказчиков, ни у экспертизы, эксплуатации вопросов не возникало.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
в этом году меня пытались заставить одеть гофру(горючую) на кабеля ЛС .......... это по вашему разумные люди?
дЭбилов хватает во всех отраслях, но за последние полтора года их уровень заметно увеличился и все они пекутся о безопасности ничего личного , но нельзя пользоваться отрывочными знаниями |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 18:56 |
|
![]() |