Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.12.2011, 12:44
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В щитке есть фаза и рабочий ноль на ввод фазы стоит автомат в 40 А а от него уже идёт разводка по автоматам на розетки и свет... На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А !!! ВОПРОС!!! Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Ведь в результате может под нагрузкой оказатся весь рабочий ноль в квартире!?
|
|
|
![]() |
11.12.2011, 13:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. на ввод фазы стоит автомат в 40 А .. На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А .. Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах. Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна. Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой. |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.12.2011, 8:24
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах. Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна. Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой. Спасибо за ответ-лучше будет пожалуй перемкнуть (убрать автомат на 16А) в квартире есть джакузи но нет защитного нуля... |
|
|
12.12.2011, 17:41
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.12.2011, 20:24
Сообщение
#5
|
|
Гости |
А УЗО надеюсь есть. УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный. |
|
|
12.12.2011, 20:59
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный. Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам. УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю. Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь) |
|
|
14.12.2011, 2:56
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 927 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь) А еще можно получить "фазу" в джакузи. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него. |
|
|
22.12.2011, 22:00
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А еще можно получить "фазу" в джакузи. Её можно получить и в TN-C и в TN-C-S. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него. Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений. Кто сказал, что заземление заведомо плохое? При том же плохоньком заземлении не получите ли фазу на корыте через СПЧ, охваченные СУПом? Или через ОПЧ иного эл.оборудования ? О какой СУП речь? Основной, дополнительной или местной? Что вами предлагается конкретно? А устройство защитного отключения никто и не отметал. |
|
|
22.12.2011, 22:36
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений. Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. А был ли PEN? Лучше РЕ от ВРУ тянуть.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.12.2011, 22:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 10:09
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Лучше РЕ от ВРУ тянуть. См.п.8 А был ли PEN? См. условия п.6 Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. С чего это? Система TN-C недопустима в существующих зданиях? Срочно все переделываем? |
|
|
23.12.2011, 10:19
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 С чего это? 2 Система TN-C недопустима в существующих зданиях? 3 Срочно все переделываем? 1 По нормам. Гост 50571.1 - 2009 2 В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит. 3 Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 10:34
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем. Зачем ждать реконструкцию стояка? Без реконструкции системы, при существующей TN-C, какой-нибудь пункт нормативки не велит выполнить ответвление РЕ-проводника от PEN стояка? В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит. Это означает, что кроме плит ничего занулять низя? По нормам. Гост 50571.1 - 2009 Система заземления остается прежней. |
|
|
23.12.2011, 10:46
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Зачем ждать реконструкцию стояка? При обрыве PEN можно занулиться прямо в землю, кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 10:58
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При обрыве PEN .. кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм. При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация, при обрыве PEN питающей сети - энергоснабжающая организация. Потребитель несет ответственность (?) за обрыв PE, либо отсутствие такового при требовании наличия (мануал, инстр.по подключению..) Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ? занулиться прямо в землю |
|
|
23.12.2011, 11:52
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация Ответит за сгоревшую технику, но не за несчастный случай возможно повлекший смертельный исход.Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ? Подключение РЕ к PEN - самодеятельность. По действующим нормам PEN в стояке не допустим.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 12:29
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подключение РЕ к PEN - самодеятельность. Какая ж это самодеятельность? Все в соответствии с ПУЭ и прочими нормами на время постройки. Открытые проводящие подлежат занулению. Зануляли корпуса щитов, эл.плиты. Как только появились розетки с з/к, стали занулять и их. За самодеятельность пользователя? На каком основании? На основании требовании нормативов для используемой системы заземления. Основание то же самое, что и для зануления корпуса плиты. |
|
|
23.12.2011, 13:16
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Какая ж это самодеятельность? Все в соответствии с ПУЭ и прочими нормами на время постройки. На время постройки не было ни каких PEN и зануление кроме эл. плит и другого инж. оборудования дома не предусматривалось. Поэтому повторка в щите отсутствовала.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 13:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 14:25
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На время постройки не было ни каких PEN и зануление кроме эл. плит и другого инж. оборудования дома не предусматривалось. Кто озвучивал время постройки? Не думаю, что "В панельном 9и этажном доме" не было PEN. Да собственно это и не так важно, что его так некогда не называли. По факту наличия составляющих в совокупности - это система TN-С. Другой TN по-проще просто нет. Передо мной ПУЭ-6, "1.7.17: ..Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется...; 1.7.18 Нулевым рабочим (N)..Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в ЭУ до 1 кВ называется.." Теперь про "кроме плит". ПУЭ-6, "7.1.58: В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты I по ГОСТ27570.0. Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков(распределительных пунктов)". Собственно для систем TN и сейчас отмена зануления - ни что иное как самодеятельность. ГОСТ Р 50571.3-2009, 411.3.1.1 Защитное заземление Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. Да, СП31, прил.А рекомендует: ".. установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции". При этом оговаривается:"Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние". Т.е. сначала привести PEN в норму для дальнейшего использования. Про ответственность. 411.4.1 "…Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети". |
|
|
23.12.2011, 14:32
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
По факту наличия составляющих в совокупности - это система TN-С. Которая по действующим нормам не допустима для жилых зданий, поэтому РЕ потребителя некуда подключить в этажном щите.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 14:35 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 14:43
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Которая по действующим нормам не допустима для жилых зданий, поэтому РЕ потребителя некуда подключить. И что? До реконструкции жилого здания оборудование 1 класса нельзя подключать точно так же как подключено уже существующее эл.оборудование? РЕ-проводник устанавливаемого оборудования подключается к тому же месту, где подключен РЕ-проводник плиты. |
|
|
23.12.2011, 14:54
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
И что? Предлагаете нарушить действующие нормы? Или нормы направлены на ухудшение электробезопасности? Расскажите ТС-у как защититься от обрыва вашего PEN. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 15:26
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Расскажите ТС-у как защититься от обрыва вашего PEN. Жалоб на плохонький PEN распред.сети от ТС не поступало. С чего его вдруг кинулись спасать от неозвученной опасности? Может у него в доме PEN ни разу не подгорал и толще чем у слона. .. которые требуется выполнить. Немедленно? Или в процессе проектирования, строительства, реконструкции? |
|
|
23.12.2011, 15:35
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Жалоб на плохонький PEN распред.сети от ТС не поступало. Скорей всего и не поступит. Немедленно? Естественно, до подключения квартирного РЕ в этажный щит. Нет ничего более постоянного - чем временное.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 15:58
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Скорей всего и не поступит. 2. Естественно, до подключения квартирного РЕ в этажный щит. Нет ничего более постоянного - чем временное. 1. Раз не поступило, значит ничего не горит, и не стоит предвосхищать всё возможное. Может ППР в здании на уровне. 2. Предлагаете перед подключением ОПЧ стиральной машины по схеме, аналогичной любой ОПЧ эл.оборудования в здании, непременно выполнить реконструкцию системы заземления ЭУ? А почему не до ближайшего включения уже подключенной эл.плиты? Нет ничего более постоянного - чем временное. Ответвление защитного РЕ-проводника от PEN в системе TN-C никоим образом не влияет на сроки выполнения реконструкции системы заземления. |
|
|
23.12.2011, 16:43
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А почему не до ближайшего включения уже подключенной эл.плиты? Для плит прокладывались (может не везде) по шахте стальная полоса(катанка и т.п.) от ВРУ, куда и подключался защитный проводник. Но ни на PEN.Ответвление защитного РЕ-проводника от PEN в системе TN-C никоим образом не влияет на сроки выполнения реконструкции системы заземления. Для потребителя? Вот и останется зануленным на ноль несколько лет, до предстоящей реконструкции. Добавим сюда возросшие аппетиты жильцов (с момента постройки дома) и надежность ноля уже не столь очевидна.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 17:31
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для плит прокладывались (может не везде) по шахте стальная полоса(катанка и т.п.) от ВРУ, куда и подключался защитный проводник. Да, это явление называлось "магистралью зануления". Если такое счастье в наличии, то понятно, что подключать РЕ-проводник нужно к такой магистрали. Причем не только РЕ для плиты, но и для прочего оборудования первого класса. Но ни на PEN. А на что еще можно было бы подцепить РЕ-проводник в этажном щитке при отсутствии магистрали зануления? Почему от проводника совмещающего функции РЕ и N нельзя ответвлять РЕ-проводник в системе TN-C? Вот и останется зануленным на ноль Да почему же "на ноль"? На PEN, с 6-го ПУЭ. В 1.7.73 перечислено 8 вариантов используемых в качестве защитного проводника элементов. Но "в первую очередь" д.б. использованы нулевые рабочие проводники. А проводник, сочетающий функции, в соответствии с 1.7.18 - PEN. Вот и останется зануленным И пусть себе будет ... всё в соответствии с требованиями к TN, в прошлом и настоящем - "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику". Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2011, 17:34 |
|
|
23.12.2011, 18:01
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А на что еще можно было бы подцепить РЕ-проводник в этажном щитке при отсутствии магистрали зануления? Тянуть РЕ от ВРУ, пусть даже общий на подъезд, или искать СПЧ подходящие в качестве РЕ (это возможно еще дороже может стоить) что не противоречит действующим нормам.Почему от проводника совмещающего функции РЕ и N нельзя ответвлять РЕ-проводник в системе TN-C? Потому, что жилой фонд. Да и на пост советском пространстве ЖКХ не блещет своей добросовестностью и исполнительностью.Да почему же "на ноль"? Потому, что в случае его обрыва сидеть кому то долго, а желающих нет.И пусть себе будет ... всё в соответствии с требованиями к TN, в прошлом и настоящем - "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику". В настоящем, PEN в стояке не допустим, значит его там нет.Существуют более надежные и безопасные решения не противоречащие нормам, их и надо придерживаться. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 18:40
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В настоящем, PEN в стояке не допустим, значит его там нет. А если я машинку по образу и подобию не включаю, то PEN допустим и он там есть? Совсем как про суслика Существуют более надежные и безопасные решения не противоречащие нормам, их и надо придерживаться. Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. Тянуть РЕ от ВРУ, пусть даже общий на подъезд, или искать СПЧ подходящие в качестве РЕ (это возможно еще дороже может стоить) что не противоречит действующим нормам. А что, РЕ от ВРУ (или "подходящие СПЧ") уже не противоречат нормам? Олега: Да почему же "на ноль"? Потому, что в случае его обрыва сидеть кому то долго, а желающих нет. Проводник совмещающий функции N и РЕ - это PEN-проводник. Так объясните: в случае обрыва PEN и долбежки от плиты посадки не предвидится? |
|
|
23.12.2011, 18:43
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. Где есть защитный проводник? Его там нет. Либо ждать реконструкцию, либо делать за свой счет. УЗО лишь в помощь.А что, РЕ от ВРУ (или "подходящие СПЧ") уже не противоречат нормам? Каким?
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 18:49 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 19:00
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Где есть защитный проводник? Его там нет. Либо ждать реконструкцию, либо делать за свой счет. УЗО лишь в помощь. А что за проводник подключен к корпусу эл.плиты? Как же ж так, столько лет эксплуатируем и оказывается без защитного проводника. Каким? Видимо тем, на которые намёкивали - ГОСТ 1-2009. Без реконструкции системы до TN-C-S (по-взрослому, c разделением) это всё одно TN-C, откуда не тяни. |
|
|
23.12.2011, 19:36
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А что за проводник подключен к корпусу эл.плиты? Как же ж так, столько лет эксплуатируем и оказывается без защитного проводника. А он подключен не на стояк.Видимо тем, на которые намёкивали - ГОСТ 1-2009. Без реконструкции системы до TN-C-S (по-взрослому, c разделением) это всё одно TN-C, откуда не тяни. Все и так по взрослому. Заодно ВРУ приведет в порядок.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.12.2011, 20:29
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А он подключен не на стояк. Так все-таки есть у плиты защитный проводник? Бывает подключен к шине приваренной к корпусу, PEN стояка подключен к корпусу сжимом (магистральной шины нет) Если такого щита нет, то защитный проводник, ответвленный сжимом от PEN непосредственно даже лучше. Так собственно вопрос-то остается - если "низя", то на каком основании продолжает эксплуатируется плита. Если "зя" то почему "зя" для плиты и "низя" для СМ ? Повтор: Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. А замена 2х проводки на 3х проводку это ли не реконструкция? Реконструкция системы заземления не предлагалась. Использование третьего (защитного) проводника в проекте - на примере зануления плиты - уже показано. Использование аналогичного защитного проводника для СМ (по образу и подобию) или иного оборудования 1 класса на мой взгляд реконструкцией не является - никакие параметры электроустановки не изменены. Все и так по взрослому. Заодно ВРУ приведет в порядок. Не слишком ли по-взрослому? За счет топикстартера? |
|
|
23.12.2011, 22:00
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Так все-таки есть у плиты защитный проводник? А где я это опровергал? Я говорил, что он не подключен к нулю. Бывает подключен к шине приваренной к корпусу, PEN стояка подключен к корпусу сжимом (магистральной шины нет) Ни чего подобного, магистраль соединялась сваркой и об ее обрыве не идет речи, как о стояковом нуле.Если такого щита нет, то защитный проводник, ответвленный сжимом от PEN непосредственно даже лучше. Так собственно вопрос-то остается - если "низя", то на каком основании продолжает эксплуатируется плита. Если "зя" то почему "зя" для плиты и "низя" для СМ ? Вот кто на рабочий нуль занулил плиту к тем и вопрос. Возможно сэкономили.Повтор: Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. Это одна мера защиты (зануление) ухудшает другую меру (вынос опасного потенциала на ОПЧ при обрыве нуля). Остается УЗО + изоляция СПЧ не противоречащие нормам. Реконструкция системы заземления не предлагалась. Использование третьего (защитного) проводника в проекте - на примере зануления плиты - уже показано. Использование аналогичного защитного проводника для СМ (по образу и подобию) или иного оборудования 1 класса на мой взгляд реконструкцией не является - никакие параметры электроустановки не изменены. Для другого оборудования ненашлось "земли" в этажном щите, так как оборудование 1 класса было и в те времена.Не слишком ли по-взрослому? За счет топикстартера? Пусть живет при 2х проводке и ждет реконструкцию, под защитой УЗО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 22:03 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
24.12.2011, 0:52
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Дмитрий_* Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль 11.12.2011, 12:44
Гость_Дмитрий_* Цитата(Олега @ 12.12.2011, 20:59) Произво... 13.12.2011, 11:01

Олега Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.12.2011, 12:0... 13.12.2011, 11:57

Гость_Дмитрий_* Цитата(Олега @ 13.12.2011, 11:57) Не кажд... 13.12.2011, 20:42
Олега Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 12:52) Отве... 23.12.2011, 12:13

ink_elec Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:13) И за не... 23.12.2011, 12:19

Олега Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:54) Пред... 23.12.2011, 15:12


ink_elec Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:12) Нормы н... 23.12.2011, 15:23

Олега Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) А гд... 23.12.2011, 23:56


ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:50) вы отвеч... 23.12.2011, 23:57



Олега Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 23:57) Это ... 24.12.2011, 0:11


ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:56) На чем п... 24.12.2011, 0:04


Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:04) а сто... 24.12.2011, 0:43


ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) Дом по п... 24.12.2011, 0:48



Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:48) Дык п... 24.12.2011, 1:05



ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:58) Я вам пр... 24.12.2011, 1:19




Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:08) Я о т... 24.12.2011, 1:21





ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:21) О чем о ... 24.12.2011, 1:31





Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:31) 1 раз... 24.12.2011, 2:09





ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 5:09) Магистра... 24.12.2011, 9:39





Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) это T... 24.12.2011, 14:58






ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 17:58) Почему ... 24.12.2011, 17:54






Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 17:54) 1. В... 24.12.2011, 18:30






ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 21:30) 1.Пусть... 24.12.2011, 19:11






Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 19:11) ЭУ э... 24.12.2011, 20:59






ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 23:59) Нет ни ... 24.12.2011, 21:37





Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) Прово... 24.12.2011, 16:56




Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:19) Позаб... 24.12.2011, 1:25



ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:05) Еще раз,... 24.12.2011, 1:21


ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:43) Больше д... 24.12.2011, 0:54

Олега Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) Вот ... 24.12.2011, 0:01


ink_elec Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:01) В систем... 24.12.2011, 0:13
Roman D Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 10:52) По д... 23.12.2011, 19:39
ink_elec Цитата(Roman D @ 23.12.2011, 22:39) ПУЭ о... 23.12.2011, 19:57
Ал-др Я не особо силён в правилах, что-бы цитировать их ... 24.12.2011, 22:16
Олега Цитата(Ал-др @ 24.12.2011, 22:16) Де... 24.12.2011, 22:45
ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 1:45) Разве эт... 24.12.2011, 22:56
protector Рискну вторгнуться в этот утомительный на мой взгл... 24.12.2011, 22:46
Олега Цитата(protector @ 24.12.2011, 22:46) .. ... 24.12.2011, 22:55
Олега Цитата(protector @ 24.12.2011, 22:46) А п... 24.12.2011, 23:28
ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:20) Я спраши... 24.12.2011, 23:35
Олега Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 23:35) Это ... 25.12.2011, 0:10
ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:58) PEN пита... 25.12.2011, 0:29
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:20) А у в... 25.12.2011, 0:32

ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:30) Какому п... 25.12.2011, 0:36
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:29) В сто... 25.12.2011, 0:37

ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:37) В ГОСТе ... 25.12.2011, 0:45
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:29) В Гос... 25.12.2011, 0:54
ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:49) Не приду... 25.12.2011, 0:57

Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:57) 1-200... 25.12.2011, 1:02

Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:57) При с... 25.12.2011, 1:15

ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 4:15) Никуда Р... 25.12.2011, 12:22

Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 12:22) Не н... 25.12.2011, 13:53

ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 16:53) Идет не... 25.12.2011, 14:05

Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 14:05) вот ... 25.12.2011, 14:44

ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 17:44) И довел... 25.12.2011, 16:05

Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 16:05) Или ... 25.12.2011, 16:35
ink_elec Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:54) Думаю ур... 25.12.2011, 1:07
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 1:07) А мы ... 25.12.2011, 1:22
ЛЕША Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 5:07) А мы ... 25.12.2011, 4:17
Вовка электрик Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 2:07) Ожида... 25.12.2011, 1:15
savelij® Попробуем подвести некую черту.
На вопрос топикста... 25.12.2011, 17:27
ink_elec Рекомендации противоречащие действующим номам и сн... 25.12.2011, 17:45
savelij® Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 18:45) Реко... 25.12.2011, 18:04
Олега Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 17:45) .. д... 25.12.2011, 20:51
nail Уважаемый savelij неужели действительно после сото... 5.1.2012, 2:06![]() ![]() ![]() |
|