![]() кабель ВВГнг в жилых и общественных зданиях , можно или запрещено? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() кабель ВВГнг в жилых и общественных зданиях , можно или запрещено? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Здравствуйте, есть вопрос, раньше всегда использовали в качестве силового кабеля для проводок силовой сети кабель марки ВВГнг, сейчас говорят есть требования и ГОСТ запрещающие использование данного кабеля в жилых и общественных зданиях. Указали на ГОСТ Р 53315—2009 и можно применять только ВВГнг LS. так ли это? Поскольку на монтажах и при проектировании кабелей ВВГнг вместо LS ни у заказчиков, ни у экспертизы, эксплуатации вопросов не возникало.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. нельзя 2.да, жила однопроволочная до сечения 25 мм2 3. нормально относится, если не гнуть сотню раз 4. быстрее переломится, если монтировать без головы Значит если без головы (не высококвалифицированный специалист), то лучше монтаж произвести более надежным кабелем, который при последующем вмешательстве (замена выключателей, розеток, своетильников) не лопнет в руках пользователей (обычных людей); то есть многожильные кабеля тип ПВС, ВВП2, ШВВП для обычного обывателя предпочтительней? (Он ведь врядли будет вызывать спецов для замены розеток) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 0:53 |
|
![]() |