Расчет мощности.Установка УЗО

esone
сообщение 5.2.2007, 21:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.1.2007
Пользователь №: 7991



Помогите, пожалуйста, определить расчетную мощность в трехфазной сети, питающей три деревообрабатывающих станка : шлифовального – 2,2 кВт, циркулярки – 1,5 кВт, фрезерного – 4,0 кВт. Если можно, подскажите источник или методику расчета.
В П2-2000 указывается, что УЗО устанавливается в существующем жилом фонде с двухпроводными сетями при условии отключения только фазного проводника.
Что значит отключения только фазного проводника ? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 6.2.2007, 13:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет.


Как раз для таких сетей УЗО до 30мА и предназначено.
В параллельной теме "Про УЗО" можете об этом подробно почитать (правда слишком много там всего). icon_biggrin.gif


--------------------