Проектирование подстанции , Переключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проектирование подстанции , Переключения |
16.12.2011, 20:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2011 Пользователь №: 25409 |
|
|
|
![]() |
| Гость_nazaroff_* |
17.12.2011, 13:32
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Если QS13 QS14 разъединители делаем так: снимаем нагрузку с тр-ра(напр. с Т2), отключаем сам тр-р (QR2 и QS12), отключаем ввода выключателями Q3 Q4, разединители QS7 и QS8. Затем откл. секционник QB1 и разединители QS10 и QS9. Шины высокой стороны без U. При вводе кабельной перемычки вкл. QS13 и QS14, вкл. тр-тор и его нагрузку.
P.S Вывод в ремонт подразумевает заземление (секц. выкл.-ль надо заземлить с обоих сторон) |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|