Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

автоматические выключатели в цепях постоянного и переменного

Гость_сергей_*
сообщение 24.12.2004, 10:15
Сообщение #1





Гости






здравствуйте!

вопрос такой:
можно ли использовать АВ типа Legrand, ABB, ДЕК и ИЭК и др. в цепях постоянного тока 27В и переменного 208В/400Гц?

Как понять пригоден ли автомат для этого?

спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 22.2.2005, 8:16
Сообщение #2





Гости






Цитата(Pavel)
Для дома-для семьи - можно.
Если нормальный промышленный прект-смотри сертификацию  
изготовителя. Причем если защищаешь цепи питания электроники,
то применяется специальная серия (вроде характеристика D),
с повышенным быстродействием


С повышенным быстродействием серия А, а серия D для защиты электродвигателей и других устройств с большими пусковыми токами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены